大底盘。四个塔,请问计算地下室顶板嵌固的时候,是多个塔算还是整个塔一起算。。
大底盘。四个塔,请问计算地下室顶板嵌固的时候,是多个塔算还是整个塔一起算。。
2楼
亲,你的问题解决没???
分享下吧!
回复
3楼
mingqiang11 发表于 2013-12-10 19:55 亲,你的问题解决没???分享下吧!没人解决啊:'(
回复
4楼
我们这里一般是分成多个塔计算。。
回复
5楼
zyb_19900918 发表于 2013-12-12 11:15 我们这里一般是分成多个塔计算。。是定义多塔还是模型建立个単塔:handshake
回复
6楼
ainichenentao 发表于 2013-12-12 11:24 是定义多塔还是模型建立个単塔如果是地下车库上面带多塔,那我们通常是建立单塔算,,如果全部地上结构,,那我觉得还是带上一起算吧~
回复
7楼
如果没得裙房 地下室顶板嵌固时严格来说不算多塔 是一个塔的多塔 每个塔分开算
有裙房的时候而且裙房与塔楼没有设缝则属于有四个塔的多塔大底盘结构 整体计算可以得出大部分控制参数如位移比 层间位移比 刚度比 层间受剪承载力比 剪重比等(除周期比) 以及全楼内力及配筋 基础设计也是用整体模型 周期比则要用离散模型也就是单塔模型计算