求教,各位大神。扩建一台SZ11-50MVA的双绕组主变,110kV侧的主变进线间隔中,其CT为5P40,而10kV主变进线开关柜侧的CT为10P15。审图的人说:10kV侧应该改为5P15。这是为什么?有相关的书籍或规范能详细说明一下吗?