断路器、线路起火。
rhlzz
rhlzz Lv.2
2007年09月21日 19:51:30
来自于断路器
只看楼主

租房的地方是一个招待所,半夜被闹醒。发现浓烟呛人无比。 原来配电房烧火了·-_-! 小弟也是刚刚毕业搞电的,帮房东看了下,发现是这个断路器是罪魁祸首!这里烧的最严重。 这是一个三相开关,却只用了2相,其中一相不明,另一路引到一电表箱供招待所5间房的用电,最严重的是进线居然比出线细!(都是4平方线,但进线明显假冒劣质产品),零线端子发热,后由于整个楼的电流保护装置都形同虚设,所以一直致使引燃木板,着火点木板已经化灰,断路器外壳融化引燃周围电表电线及下端电线。,再使总电表烧掉。请各位帮我看下是不是分析错了?

租房的地方是一个招待所,半夜被闹醒。发现浓烟呛人无比。
原来配电房烧火了·-_-!

小弟也是刚刚毕业搞电的,帮房东看了下,发现是这个断路器是罪魁祸首!这里烧的最严重。
这是一个三相开关,却只用了2相,其中一相不明,另一路引到一电表箱供招待所5间房的用电,最严重的是进线居然比出线细!(都是4平方线,但进线明显假冒劣质产品),零线端子发热,后由于整个楼的电流保护装置都形同虚设,所以一直致使引燃木板,着火点木板已经化灰,断路器外壳融化引燃周围电表电线及下端电线。,再使总电表烧掉。请各位帮我看下是不是分析错了?

不是有人说照明电路中用断路器不能工作的嘛?图中烧了的是什么东西?

顺便说一点,电缆燃烧的烟雾好浓好臭好呛人!过了几天配电房还呛人。。。

1190375489299.JPG


1190375489380.JPG

免费打赏
石大头
2007年09月21日 21:45:09
2楼
分析的不错,正式的这样的事故基本上都是平常缺少维护的结果1!
回复
rhlzz
2007年09月21日 22:06:02
3楼
呵呵呵,这些东西都业余电工自己搞,而且都是没有预留,想加回路就在配电箱出线的地方加接.乱七八糟的.这个短路器就是:两个回路没地方加了,就加个三相的上来,又用不完.真是锤子.
 
 不过现在民房这种现象太多了.
回复
9820.org
2007年09月21日 22:58:47
4楼
如果确实是LZ说的这么个情况的话,那电线是主要导火索,另外那个DZ15L-100/490 的漏电开关用在这里明显就是不合规矩,三相四线的漏点开关,感应线圈是取N相和C相的,图中的这个,刚好C相没接,看图片,漏电没跳闸。。。
回复
yuhuoqing
2007年09月22日 09:13:19
5楼
一共有十几户,用两相,电缆只有4平方,开关又是低等品牌,想不烧也难。
回复
电气油子
2007年09月22日 23:20:56
6楼
回复
rhlzz
2007年09月23日 17:21:46
7楼
靠,
楼上的这位回复的什么东西?


纯粹赚积分嘛?有啥意思?
回复
hsdxyz123
2007年09月26日 09:31:28
8楼
一看就是一些土八路干的活,接线端子想接就接,想不接就不接,这不草菅人命嘛
回复
indjqq
2007年09月26日 14:31:50
9楼
想不烧也难。
回复
ssgz
2007年09月26日 22:45:09
10楼
无内容!
回复
xjw2006
2007年09月27日 10:19:12
11楼

他的水平不一定比你低,东家要节省材料费和人工费,施工者要多赚钱,高质量的工程是要靠钞票投入的,不是靠嘴说说就能说出来的.