租房的地方是一个招待所,半夜被闹醒。发现浓烟呛人无比。 原来配电房烧火了·-_-! 小弟也是刚刚毕业搞电的,帮房东看了下,发现是这个断路器是罪魁祸首!这里烧的最严重。 这是一个三相开关,却只用了2相,其中一相不明,另一路引到一电表箱供招待所5间房的用电,最严重的是进线居然比出线细!(都是4平方线,但进线明显假冒劣质产品),零线端子发热,后由于整个楼的电流保护装置都形同虚设,所以一直致使引燃木板,着火点木板已经化灰,断路器外壳融化引燃周围电表电线及下端电线。,再使总电表烧掉。请各位帮我看下是不是分析错了?
原来配电房烧火了·-_-!
小弟也是刚刚毕业搞电的,帮房东看了下,发现是这个断路器是罪魁祸首!这里烧的最严重。
这是一个三相开关,却只用了2相,其中一相不明,另一路引到一电表箱供招待所5间房的用电,最严重的是进线居然比出线细!(都是4平方线,但进线明显假冒劣质产品),零线端子发热,后由于整个楼的电流保护装置都形同虚设,所以一直致使引燃木板,着火点木板已经化灰,断路器外壳融化引燃周围电表电线及下端电线。,再使总电表烧掉。请各位帮我看下是不是分析错了?
不是有人说照明电路中用断路器不能工作的嘛?图中烧了的是什么东西?
顺便说一点,电缆燃烧的烟雾好浓好臭好呛人!过了几天配电房还呛人。。。