断路器、线路起火。
rhlzz
rhlzz Lv.2
2007年09月21日 19:51:30
来自于断路器
只看楼主

租房的地方是一个招待所,半夜被闹醒。发现浓烟呛人无比。 原来配电房烧火了·-_-! 小弟也是刚刚毕业搞电的,帮房东看了下,发现是这个断路器是罪魁祸首!这里烧的最严重。 这是一个三相开关,却只用了2相,其中一相不明,另一路引到一电表箱供招待所5间房的用电,最严重的是进线居然比出线细!(都是4平方线,但进线明显假冒劣质产品),零线端子发热,后由于整个楼的电流保护装置都形同虚设,所以一直致使引燃木板,着火点木板已经化灰,断路器外壳融化引燃周围电表电线及下端电线。,再使总电表烧掉。请各位帮我看下是不是分析错了?

租房的地方是一个招待所,半夜被闹醒。发现浓烟呛人无比。
原来配电房烧火了·-_-!

小弟也是刚刚毕业搞电的,帮房东看了下,发现是这个断路器是罪魁祸首!这里烧的最严重。
这是一个三相开关,却只用了2相,其中一相不明,另一路引到一电表箱供招待所5间房的用电,最严重的是进线居然比出线细!(都是4平方线,但进线明显假冒劣质产品),零线端子发热,后由于整个楼的电流保护装置都形同虚设,所以一直致使引燃木板,着火点木板已经化灰,断路器外壳融化引燃周围电表电线及下端电线。,再使总电表烧掉。请各位帮我看下是不是分析错了?

不是有人说照明电路中用断路器不能工作的嘛?图中烧了的是什么东西?

顺便说一点,电缆燃烧的烟雾好浓好臭好呛人!过了几天配电房还呛人。。。

1190375489299.JPG


1190375489380.JPG

免费打赏
lifanghao3000
2007年09月27日 10:31:17
12楼
不同意楼上看法,既然是好电工,就应该对自己的份内工作负责,这种工程不出问题难道坐到家里就安心吗?是,现在很多时候不是按自己的意愿去做事,好多时候是外行管理内行,不过可以按老罗的话说:领导握着你的手,你可以甩开嘛,实在强要你做,你可以不做嘛,一个职业的工作人员是不是应该具备一些职业道德啊.
回复
shenxuming0119
2007年09月27日 10:37:31
13楼
既然安装是有了问题,那用户的使用呢?是不是在使用中随意加大用电量,双方都有责任啊。
回复
jinqun888
2007年09月27日 11:24:10
14楼
回复
xjw2006
2007年09月27日 15:35:36
15楼

如果生存都成问题,还怎么奢谈理想?先污染后治理,明明发达国家已经走过的弯路,我们国家为什么还要走这条路?难道我们的几代核心都不知道吗?发展才是硬道理,说的不就是有了钱才可以说其他吗?
回复
lm8588
2008年01月02日 20:53:59
16楼
劣等漏电开关,加上C相未接,A相进线虚接导致空开发热,超载的负荷捆扎,是直接根源
回复
chenshikun1962
2008年01月07日 11:05:53
17楼
1、是长时间运行、没有电工维护、接螺栓松导线接头过热导至起火原因。2、配电箱的设计安装典行的不规范,选用的电气器件开关不合格所至。3、单相超负荷可能导线接头过热造成开关起火原因。总之是安装电气器件质量、及维护不到所造成问题。