管道交叉冲突解决方法
biaoyaozheyang
2013年12月05日 14:26:26
只看楼主

管道交叉冲突解决方法:  管道交叉冲突主要是新建或改造的排水管道之间的冲突、排水管道与其它现状市政管道之间的冲突。而排水管之间的冲突主要表现在雨水主管和污水主管的冲突、污水管和雨水管接户管的冲突、雨水管和污水管接户管的冲突。   由于对原有管道进行迁移的费用和影响远比新建管道要大,除非在迫不得已的情况下,一般都不会考虑对原有管道的迁移,只能根据规范和现场情况如施工条件、管道的埋设高程、过水断面等,因地制宜地采用工程措施,灵活处理管道交叉冲突。

管道交叉冲突解决方法:

  管道交叉冲突主要是新建或改造的排水管道之间的冲突、排水管道与其它现状市政管道之间的冲突。而排水管之间的冲突主要表现在雨水主管和污水主管的冲突、污水管和雨水管接户管的冲突、雨水管和污水管接户管的冲突。

   由于对原有管道进行迁移的费用和影响远比新建管道要大,除非在迫不得已的情况下,一般都不会考虑对原有管道的迁移,只能根据规范和现场情况如施工条件、管道的埋设高程、过水断面等,因地制宜地采用工程措施,灵活处理管道交叉冲突。

   新建排水管道与其它管之间的冲突处理方法 排水管道与现状硬质管道的管径相差较大,且均不允许改变管道的埋设高程的情况,可以采用在两种管道相交处增设检查井,将较小管径的硬质管道从检查井中架空穿过。 排水管道与现状市政管道的管径相差不大,且两者的管道中心线高程也较为接近的情况,宜采用倒虹管方法来处理。

   排水管道埋设在下,冲突位置位于排水管道中心线之上,现状管道管底之下的情况,可通过改变水断面的方法解决。 其它,可应用包管处理,管材选择等方式灵活根据需求处理。

免费打赏
guoxing15233411846
2013年12月12日 09:51:11
23楼
相互配合相互配合相互配合
回复
xlyee0
2013年12月12日 11:10:04
24楼
挺好的资料,谢谢楼主
回复
lils927
2013年12月12日 22:07:25
25楼

非常感谢楼主分享!!!!
回复
李延清9864
2013年12月13日 20:41:17
26楼
管道交叉冲突解决方法多种多样,因地制宜灵活解决,小事一桩不值一谈
回复
mumuguoguobinbin
2013年12月15日 21:46:38
27楼
在水一方oo 发表于 2013-12-9 19:27 很多情况下都会用到变径处理,如管道预留的纵向空间太小,会先由几条小一级的管道分流后又汇合;还有小一 …这个问题现场 我碰到过,按图纸雨水主管道标高走的话,有一排强电管和400mm的雨水主管道发生打架问题,现场用300mm的管径的管子代替了400mm的管子,问题得到了解决。还有一点我希望分享下,室外管网尽量根据图纸标高来,如果自己调整标高的话,出现了问题你自己负责,现场有很多不确定性,我干这个工程的室外管网由于自己降了标高,最后雨水管道被泄洪沟挡上了,过不去了。必须从新干,血的教训啊。幸好主要问题是一根雨水管道的支管标高降低了,这个标高降低有图纸会审,可以办签证,如果没有这个证据的话,哭都没有地方。
回复
1860163
2013年12月16日 08:54:35
28楼
学习了,说的很精辟
回复
ygs0912
2013年12月16日 16:03:18
29楼
也想学习一下倒虹的工作原理
回复
cutelee
2013年12月16日 16:04:09
30楼
第一种方法是没办法的办法了。如果穿雨水还是可行的
回复
zxtujianksq
2013年12月16日 16:55:25
31楼
路过,学习经验的:victory:
回复
guogw062
2013年12月17日 14:36:01
32楼
地下管线的情况提前摸透,就我们的实践来看,不容易做到。”这是事实,但,在没有摸透情况下,进行施工,有可能将要付出一定的代价。这个方面,就城市市政方面,管道比较多,可召集相关部门,自扫门前雪。如,公用事业局:污水,雨水,燃气。热力部门:蒸汽管线。供电部门:地下管线,地上杆线。移动、通信、联通、有线电视及人武部门等:弱电及光缆等管线。在相关部门提供资料的基础上,在现场,作实际管位的定位,然后,进行管线综合设计,与施工。这才是上策。
回复