楼梯间和前室之间没门,地上8层,地下一层,地上高度30m,住宅

楼梯间和前室之间没门,地上8层,地下一层,地上高度30m,住宅

QQ图片20131205155722.jpg

免费打赏
jyh060552
2013年12月05日 15:45:44
2楼
要做的哦!
回复
maochencong1234
2013年12月05日 16:19:52
3楼
不要的哦不要的哦不要的哦不要的哦
回复
浙江小鱼
2013年12月05日 17:46:20
4楼
晕了 哪位大神解释下啊
回复
langjipingzong
2013年12月05日 18:32:20
5楼
不用 连前室都没有 给谁加压送风 这是封闭楼梯间 地下就不知道了 反正至少要有前室 才会有加压送风
回复
jyh060552
2013年12月06日 11:33:09
6楼
但是你要算排烟面积啊,不满足自然排烟怎么办?
回复
浙江小鱼
2013年12月06日 12:51:55
7楼
langjipingzong 发表于 2013-12-5 18:32 不用 连前室都没有 给谁加压送风 这是封闭楼梯间 地下就不知道了 反正至少要有前室 才会有加压送风谢谢!!。。。
回复
maochencong1234
2013年12月06日 13:41:13
8楼
langjipingzong 发表于 2013-12-5 18:32 不用 连前室都没有 给谁加压送风 这是封闭楼梯间 地下就不知道了 反正至少要有前室 才会有加压送风你的意思是不是就是没有前室的楼梯间就是封闭楼梯间?
回复
cp781023
2013年12月06日 13:53:44
9楼
应该是要做的吧!
回复
huangxin890609
2013年12月06日 17:31:56
10楼
这都没前室,楼梯间能自然排烟,不需要做
回复
huangxin890609
2013年12月06日 17:34:34
11楼
这尼玛建筑是谁做的? 他是学政治出身的吧