楼梯间和前室之间没门,地上8层,地下一层,地上高度30m,住宅
楼梯间和前室之间没门,地上8层,地下一层,地上高度30m,住宅
22楼
你们怎么对建筑也这么了解啊
回复
23楼
建筑这样做就不用加压送风:没有防烟楼梯间,没有前室、合用前室
回复
24楼
不用做,但是应该设为封闭楼梯间或将入户门改为乙级防火门---如果是我审图的话
另请楼上引用规范的注意,8层不适用高规
回复
25楼
18楼回答的很好啊,规范非常明确的!!!
回复
26楼
连前室的概念都没有搞清。。。。。。
回复
27楼
本帖最后由 conquest77 于 2013-12-9 15:37 编辑
太扯了一点
多层住宅,这楼梯间连封闭楼梯间都不是,根本就没有防烟要求,送哪门子风啊?!
当然这里有可能建筑专业有点问题,《建规》5.3.11条说应为封闭楼梯间,不过也有补救措施。
总之是不需要送风。
地下室看图再说。
回复
28楼
1967liubin 发表于 2013-12-9 09:33 18楼回答的很好啊,规范非常明确的!!!18楼好在哪里?这连高层都不是,为什么执行高规?
回复
29楼
yeluoxue 发表于 2013-12-6 23:55 要做防烟的,楼梯间的窗户是排烟用的,不是防烟用的。防烟是防烟,排烟是排烟,两者要区别对待。自然排烟就是防烟的一种方式
回复
30楼
路过,学习了
回复
31楼
个人看法,楼上不必加压送风,因为你是住宅的,而且不超过50m,而且楼梯有门窗,满足自然排烟,根据《高规》8.2自然排烟可不设置加压送风,但是地下的因为不满足这样条件,而且一般地下与地上加压都分开,即使只有地下一层,对地下消防要严格比较好