最近起草了我公司的蓄电池的管理标准,求各位同行给点意见啊!
最近起草了我公司的蓄电池的管理标准,求各位同行给点意见啊!
2楼
仔细的看了下楼主的标准,感觉问题很多;--也多上几句嘴:
列举如下:
1. I5——5h率放电电流,数值C5/5,A;电池I5的放电电流怎么会是C5/5的?C5/5不就是C了么? I10及I20也这样的写法,
参考任何标准都找不到这样的放电电流。
2. 蓄电池容量试验 C=Ift(Ah) 。恒定电流X放电时间=容量,实际上蓄电池的放电容量是有特定标称的,
3. 内阻及容量测试
4. 蓄电池核对性充放电
...................................
要不,楼主您请我吃个饭,我帮您写标准吧:lol:lol:lol