如图所示,在已建悬挑板端新加下挂板,将来要接玻璃窗或幕墙受水平风荷载,目前采用植筋只能保证钢筋受力连通,但下挂板部分显然是偏拉受力,而且极可能大偏拉,将来导致立面开裂会非常影响效果。如何处理接缝才能保证将来不开裂呢?
如图所示,在已建悬挑板端新加下挂板,将来要接玻璃窗或幕墙受水平风荷载,目前采用植筋只能保证钢筋受力连通,但下挂板部分显然是偏拉受力,而且极可能大偏拉,将来导致立面开裂会非常影响效果。如何处理接缝才能保证将来不开裂呢?
2楼
没有大侠出招么?
回复
3楼
化学锚栓加型钢不行么?
回复
4楼
做钢构吧,和铝窗或幕墙骨架一块做,外立面做点处理就行
回复
5楼
悬挑板上不能受力,如非做不可的,尽量采用轻质材料。
回复
6楼
支一招:挂板做成预制板.
回复
7楼
cpidi2000 发表于 2013-12-6 14:37 化学锚栓加型钢不行么?化学锚栓当然考虑过,但无法解决混凝土不接茬的问题,加型钢突出表面也很难看。
回复
8楼
shevchenkogdr 发表于 2013-12-6 16:44 悬挑板上不能受力,如非做不可的,尽量采用轻质材料。这个没办法,加悬挂板就是为了接幕墙或者窗。
回复
9楼
wxf20072008 发表于 2013-12-6 17:07 支一招:挂板做成预制板.怎么拉结呢?
回复
10楼
悬挂部分采用钢结构
回复
11楼
[img][/img]
回复