如图所示,在已建悬挑板端新加下挂板,将来要接玻璃窗或幕墙受水平风荷载,目前采用植筋只能保证钢筋受力连通,但下挂板部分显然是偏拉受力,而且极可能大偏拉,将来导致立面开裂会非常影响效果。如何处理接缝才能保证将来不开裂呢?
如图所示,在已建悬挑板端新加下挂板,将来要接玻璃窗或幕墙受水平风荷载,目前采用植筋只能保证钢筋受力连通,但下挂板部分显然是偏拉受力,而且极可能大偏拉,将来导致立面开裂会非常影响效果。如何处理接缝才能保证将来不开裂呢?
12楼
回复
13楼
为什么不这么做呢
回复
14楼
我觉得可以采用敲掉悬挑板一小部分混凝土,把折板弄上去以后再一起现浇。
回复
15楼
再做点上翻 再悬挑板顶面凿开混凝土 把预留的钢筋焊到主筋上 再浇筑
看能行不?
没实践过,自己想的
回复
16楼
钢筋最好拉结好了,以防万一
回复
17楼
guoyong1798 发表于 2013-12-6 17:56 为什么不这么做呢关键已建混凝土很难实现这样的剔凿吧
回复
18楼
andrew403 发表于 2013-12-6 20:24 再做点上翻 再悬挑板顶面凿开混凝土 把预留的钢筋焊到主筋上 再浇筑看能行不?没实践过,自己想的感觉这样还是钢筋连接,混凝土不接茬,唯一区别可能就是裂的位置变成了上面而不是立面。
回复
19楼
不知道你的板是多厚的 是不是可以考虑在两板衔接处的内侧加大点的角钢 把螺栓 钻孔锚固
回复
20楼
guoyong1798 发表于 2013-12-6 17:56 为什么不这么做呢高见啊,兄弟!