本帖最后由 思议儿 于 2013-12-6 15:38 编辑 现场一塑壳断路器断放炮了,查看之后 ,塑壳断路路下口交流接触器及变频器均没有问题(用万用表测得结果),只有塑壳断路器和隔离开关与塑壳断路器之间的汇流排与分支排发被烧,请帮忙分析一下是现场操作人员的问题,还是塑壳断路器的问题…………………………,
本帖最后由 思议儿 于 2013-12-6 15:38 编辑
现场一塑壳断路器断放炮了,查看之后 ,塑壳断路路下口交流接触器及变频器均没有问题(用万用表测得结果),只有塑壳断路器和隔离开关与塑壳断路器之间的汇流排与分支排发被烧,请帮忙分析一下是现场操作人员的问题,还是塑壳断路器的问题…………………………,
22楼
老版主所见略同!
回复
23楼
不错不错!!!
回复
24楼
运行了很长时间,现场有停止按钮,但他们说按下时停止了,但松开停止按钮去重新启动、于是就去拉隔离开关、然后就。。。。。。估计就这样违规的
回复
25楼
wboy8759 发表于 2013-12-6 19:17 呵呵,又是一起这样的故障!(见过若干次了),试试分析如下(一种推测):这种情况一般多发生在开关QF1合 …此次事故并不是发生在合开关的瞬间,而是开关一直在合闸状态,设备在运行。
回复
26楼
lingxuct 发表于 2013-12-8 11:14 从倒数2、3、4图片中可以看出,断路器下面没有故障,也不需要跳闸,就不存在“分断能力不够”的原因;三 …成套的开关柜基本上都是直接安装在金属安装件上的。实验室做分断试验的时候电气间隙10mm就能做到50KA。
回复
27楼
ztzhao 发表于 2013-12-10 13:51 成套的开关柜基本上都是直接安装在金属安装件上的。实验室做分断试验的时候电气间隙10mm就能做到50KA。一个平面上灰尘加潮气,需要多少距离才不会在220V交流电压下击穿?18mm够不够?!
回复
28楼
围观,静静的学习,好好学习
回复
29楼
思议儿 发表于 2013-12-7 10:05 运行了很长时间,现场有停止按钮,但他们说按下时停止了,但松开停止按钮去重新启动了, 配电柜上也设了 …启动按钮坏了么
回复
30楼
lingxuct 发表于 2013-12-10 16:56 一个平面上灰尘加潮气,需要多少距离才不会在220V交流电压下击穿?18mm够不够?!这得看你灰尘的厚度和湿度有多大了。
回复
31楼
lingxuct 发表于 2013-12-10 16:56 一个平面上灰尘加潮气,需要多少距离才不会在220V交流电压下击穿?18mm够不够?!你说的18mm是有灰尘后测量的电气间隙吗?如果湿度小于50%RH应该没问题。因为AC220V的开关一般做6KA分断的比较多。
回复