本工程为地下一层 地上三层,框架结构 ,在验筋 的时候,发现剪力墙的竖向筋全部少了 原设计为@125,全部是@270,四周为中风化泥岩,模板已完毕,在不懂模板的情况下 如何补救
本工程为地下一层 地上三层,框架结构 ,在验筋 的时候,发现剪力墙的竖向筋全部少了 原设计为@125,全部是@270,四周为中风化泥岩,模板已完毕,在不懂模板的情况下 如何补救
2楼
你应该庆幸没有浇筑,只好拆模板补钢筋吧。
回复
3楼
问这种球问题 又做错了 又还不想改 又还在这问这种问题
回复
4楼
土木结构 发表于 2013-12-7 19:41 问这种球问题 又做错了 又还不想改 又还在这问这种问题毛线 浇地梁的时候就跟谈们施工方提了,在交底会上就不同意更改,喊他们植筋,施工那边是个老年人 ,哎 真的很无语。
回复
5楼
不要紧,安心睡觉。
回复
6楼
把钢筋放下去 只绑上面几个节点 质检的时候 钢筋检测仪 不会判断是否绑扎了的 但是 浇筑的时候 别把钢筋弄歪了 。
回复
7楼
忘了你们是设计方 那就祈祷在承载能力极限内吧!
回复
8楼
正确的方法只有一个。即:拆开模板,重新绑扎。
回复
9楼
拆模板重新板扎钢筋,百年大计呀,:handshake
回复
10楼
悬崖勒马,当机立断,立即拆摸重新绑扎钢筋。
回复
11楼
拆吧。没啥好讲的。不过我好奇,四周是中风化泥岩,外墙配筋要这么密?
回复