只看楼主
本图中的钢筋应力计安装个人感觉方式不对,应该采用焊接或直螺纹与原钢筋连接才更能体现传力的效果。直螺纹与原钢筋连接更好。但是监测单位说绑扎效果一样。不知有无规范明确要求应采取哪种安装方式。
本图中的钢筋应力计安装个人感觉方式不对,应该采用焊接或直螺纹与原钢筋连接才更能体现传力的效果。直螺纹与原钢筋连接更好。但是监测单位说绑扎效果一样。不知有无规范明确要求应采取哪种安装方式。
免费打赏
hzr8686150
2013年12月09日 23:51:41
2楼
未看清?????????????????????????
回复
csl1462
2014年01月16日 15:06:56
3楼
安装错了,应安装在受力钢筋上,将原有钢筋取掉一段再将钢筋应力计焊接或螺纹连接
回复
otk123
2018年07月02日 10:53:03
4楼
钢筋计有好几种安装方式,你说的那种是串联,绑扎这种也可以