本帖最后由 sunzhenwu01 于 2013-12-8 16:45 编辑 钢构承台为啥要留坑,留坑的目的是什么? 望各位哥哥姐姐们指点一二,我是小白。
本帖最后由 sunzhenwu01 于 2013-12-8 16:45 编辑
钢构承台为啥要留坑,留坑的目的是什么?
望各位哥哥姐姐们指点一二,我是小白。
![psb (1).jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8D/E3/rBBhH11FTxGAU2fIAAEdDwK_G3Y491.jpg)
![psb (2).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
抗剪件留槽,这混凝土浇筑的也太差了吧
回复
23楼
是抗剪键的预留槽,钢柱与混凝土柱连接时抗剪用的,锚栓主要用来抗拉,虽然后浇的混凝土也能抵抗一部分剪力,但作用远没有设个抗剪键来的大
回复
25楼
这活干的太差了
回复
26楼
路过学习。。。
回复
27楼
做抗剪键哦,抗剪键抵抗水平剪力
回复
28楼
抗剪件的留槽,主要是由于我们国家的锚栓规定不抗剪,让抗剪件来抗剪,实际上柱脚钢板在水平方向产生位移时,抗剪件才能充分发挥抗剪的作用,这时螺栓已经抗剪了。因为我们的柱脚连接是先将垫片与柱脚底板焊牢,螺母再与垫片焊牢,柱脚底板是留了较大的孔(相对锚栓),但一焊牢,螺栓基本上就不能让柱脚底板自由变形了,实际我们的规范里给出的锚栓承载能力很低,也应该为螺栓抗剪留了余地了。所以抗剪件的做法应该根据剪力的实际情况酌情设置,这样也能避开基础梁钢筋通过时带来的施工不变。
回复
29楼
多谢分享多谢分享
回复
30楼
:):):):):):):):):):):)
回复
31楼
抗剪件啊,单层钢结构安装完成后,在各种参数调整完成,监理甲方认可后,由土建施工单位浇筑微膨胀水泥。:)
回复
32楼
抗剪键留槽
回复