道路一侧的挡墙拆掉是否影响旁边医务室的结构
安抚545
安抚545 Lv.3
2013年12月08日 17:05:33
只看楼主

如图,这是某学校道路一侧的挡墙,由于土的压力,挡墙已经明显倾斜。我本来想要采用图钉墙施工,拆除估计很危险,医务室很可能会倒塌或墙面出现大的裂缝,土钉墙施工可以以现有的墙面为施工面,土钉施工完成后在分段拆除现有挡墙进行混凝土墙面施工。可是现在甲方就要求将原来挡墙拆掉,重新砌新的,没办法,咱只得重想办法了。 从图中可以看出挡墙的正立面是一个斜长的三角形,挡墙最高处为6米。在墙的顶部距外边缘3米的地方是一个医务室,一

如图,这是某学校道路一侧的挡墙,由于土的压力,挡墙已经明显倾斜。我本来想要 采用图钉墙施工,拆除估计很危险,医务室很可能会倒塌或墙面出现大的裂缝,土钉墙施工可以以现有的墙面为施工面,土钉施工完成后在分段拆除现有挡墙进行混凝土墙面施工。可是 现在甲方就要求将原来挡墙拆掉,重新砌新的,没办法,咱只得重想办法了。
从图中可以看出挡墙的正立面是一个斜长的三角形,挡墙最高处为6米。在墙的顶部距外边缘3米的地方是一个医务室,一砌体结构。要求新建的挡墙仍然要保证原来的路宽(也就是墙身不能向外侧偏移)。

我现在的疑问是,请问坛里的高手,这种挡墙选择哪种形式最好。由于有 6 米高,且房子距外边缘只有 3 米,如何保证在施工的过程中不会对房子产生影响?
QQ图片20131208170520.jpg

QQ图片20131208170520.jpg

免费打赏
wdh668
2013年12月10日 14:21:15
12楼
谢谢分享。。。。。
回复
逐风
2013年12月10日 14:48:26
13楼
最好在现有挡土墙和医务室之间做临时支挡结构,防止现有挡土墙施工加大医务室的不均匀沉降……然后再在支挡结构后面做挡土墙。6m高又不能占有原来道路宽度,可以考虑做悬臂式钢筋砼挡墙?
回复
shevchenkogdr
2013年12月10日 15:53:04
14楼
逐风 发表于 2013-12-10 14:48 最好在现有挡土墙和医务室之间做临时支挡结构,防止现有挡土墙施工加大医务室的不均匀沉降……然后再在支挡 …这种情况下如何开挖!?
回复
shevchenkogdr
2013年12月10日 15:59:58
15楼
按照甲方的要求,又要保证安全,只有做地下连续墙或者桩。但是这个地方这么小,大型机械又不好进,而且花费又会很大。我觉得这样,先把挡墙背面的土进行加固(注水泥浆之类),观察一下挡墙是否继续变形,如果还继续变形,那就真不好办了。
回复
waw0051
2013年12月10日 16:03:48
16楼
我觉的8楼的方案可行 剩下的就是如何施工 3米的距离可以做挖孔桩 施工的时候跳着开挖 另考虑下利用孔桩加固下现有的挡墙
回复
blueseaklk
2013年12月10日 16:06:09
17楼
里面加排装桩,加固下不就行了。
回复
混凝土结构
2013年12月10日 19:30:27
20楼
按照甲方的要求,又要保证安全,只有做地下连续墙或者桩。但是这个地方这么小,大型机械又不好进,而且花费又会很大。我觉得这样,先把挡墙背面的土进行加固(注水泥浆之类),观察一下挡墙是否继续变形,如果还继续变形,那就真不好办了。
回复
楚门
2013年12月10日 21:19:15
21楼
加固是个不错的办法,拆除的代价比较大
回复
高处能胜寒
2013年12月11日 00:01:20
22楼
楼主这是我以前的贴子啊,呵呵,也好,拿出来大家再看下。
回复
haohaonong
2013年12月11日 08:05:04
23楼
处理方案:
1)对医务室靠近挡土墙侧墙下基础(必须有地圈梁)采用预压桩加固,200X200mm的预制混凝土桩。根据土质状况和建筑物荷载确定桩长。桩依靠端承和摩擦力提供竖向反力,保证建筑物在挡墙拆除后基础稳定。
2)拆除原挡土墙,重新施工。6米高的挡墙建议采用混凝土墙,基础设计时考虑倾覆。
回复

相关推荐

APP内打开