道路一侧的挡墙拆掉是否影响旁边医务室的结构
安抚545
安抚545 Lv.3
2013年12月08日 17:05:33
只看楼主

如图,这是某学校道路一侧的挡墙,由于土的压力,挡墙已经明显倾斜。我本来想要采用图钉墙施工,拆除估计很危险,医务室很可能会倒塌或墙面出现大的裂缝,土钉墙施工可以以现有的墙面为施工面,土钉施工完成后在分段拆除现有挡墙进行混凝土墙面施工。可是现在甲方就要求将原来挡墙拆掉,重新砌新的,没办法,咱只得重想办法了。 从图中可以看出挡墙的正立面是一个斜长的三角形,挡墙最高处为6米。在墙的顶部距外边缘3米的地方是一个医务室,一

如图,这是某学校道路一侧的挡墙,由于土的压力,挡墙已经明显倾斜。我本来想要 采用图钉墙施工,拆除估计很危险,医务室很可能会倒塌或墙面出现大的裂缝,土钉墙施工可以以现有的墙面为施工面,土钉施工完成后在分段拆除现有挡墙进行混凝土墙面施工。可是 现在甲方就要求将原来挡墙拆掉,重新砌新的,没办法,咱只得重想办法了。
从图中可以看出挡墙的正立面是一个斜长的三角形,挡墙最高处为6米。在墙的顶部距外边缘3米的地方是一个医务室,一砌体结构。要求新建的挡墙仍然要保证原来的路宽(也就是墙身不能向外侧偏移)。

我现在的疑问是,请问坛里的高手,这种挡墙选择哪种形式最好。由于有 6 米高,且房子距外边缘只有 3 米,如何保证在施工的过程中不会对房子产生影响?
QQ图片20131208170520.jpg

QQ图片20131208170520.jpg

免费打赏
shevchenkogdr
2013年12月11日 09:00:30
24楼
hjp606 发表于 2013-12-10 10:52 原来的墙就是个不合格产品,拆掉重新砌,还不一定有原来的墙坚固呢。首先挡土墙的基础不能做小,要验算抗倾 …请问你,这么狭小的空间做桩,那既然已经做桩了,那还重新砌墙干嘛!?
回复
shevchenkogdr
2013年12月11日 09:00:51
25楼
hjp606 发表于 2013-12-10 10:52 原来的墙就是个不合格产品,拆掉重新砌,还不一定有原来的墙坚固呢。首先挡土墙的基础不能做小,要验算抗倾 …请问你,这么狭小的空间做桩,那既然已经做桩了,那还重新砌墙干嘛!?
回复
shevchenkogdr
2013年12月11日 09:01:29
26楼
hjp606 发表于 2013-12-10 10:52 原来的墙就是个不合格产品,拆掉重新砌,还不一定有原来的墙坚固呢。首先挡土墙的基础不能做小,要验算抗倾 …请问你,这么狭小的空间做桩,那既然已经做桩了,那还重新砌墙干嘛!?
回复
shevchenkogdr
2013年12月11日 09:03:38
27楼
晕,网络不照,一下子发出来三个,不会算我灌水吧!
回复
hoz136
2013年12月11日 09:09:30
28楼
场地太狭小了,不好施工,还是加固的好,做旋喷桩
回复
天使过眼云烟
2013年12月11日 10:39:53
29楼
感觉做水泥粉喷桩加固里面土层比较合适,拆除的话对卫生室肯定有影响,况且难度也比较大
回复
gfhyongyuan
2013年12月11日 14:48:49
30楼
要是打图钉,还不如把房子也拆了重新盖省事,要搞清楚医务室附近的挡墙有多高,要是也是6m,还是建议你都拆了从做吧!!!
回复
wanshuns
2013年12月11日 21:08:00
31楼
先加固小屋基础再拆
回复
lu523971393
2013年12月11日 21:12:43
32楼
帮你顶顶顶
回复
浓浓的诗情画意
2013年12月12日 08:10:27
33楼
截图10.jpg

不知道我画的这个草案你看明白没

加个框架,美观又加强!
回复

相关推荐

APP内打开