地下水位太高,整片场地换填
xijie_2007
xijie_2007 Lv.3
2013年12月08日 21:36:27
来自于建筑施工
只看楼主

这种情况下能回填吗,设计回填量大约2米,整个场地基本都这样,人工降水不大现实吧?有人提议第一层回填70-80cm,方便碾压,以上的在按30cm分层夯实,如何?

这种情况下能回填吗,设计回填量大约2米,整个场地基本都这样,人工降水不大现实吧?
有人提议第一层回填70-80cm,方便碾压,以上的在按30cm分层夯实,如何?

500区域腐殖土清理.jpg


500区域清槽完成,积水较多.JPG

免费打赏
jack312
2013年12月11日 20:50:35
32楼
在建筑用地旁边,尽量远离建筑物附近挖出一个大的积水坑(如果水还多,就挖大点——我们老家管它叫塘),当然,建筑用地需要挖出小的沟流向它。你们按施工程序进行,这样的情况可以上报,做签证,也可以挣点钱,但主要是为了施工方便。防止积水问题最好的解决办法就是找出简单可行的排水方法。
有一个问题针对你提出的问题,你们用地建什么?最好能附上地基平面图和说明
回复
shafei246
2013年12月12日 10:58:19
33楼
主要还要看看下面的基础怎么样吧,挖出水来可就有意思了!!!!!
回复
shafei246
2013年12月12日 11:00:09
34楼
这样也不是没有解决的办法,日本人都可以填湖造城呢,这都是小意思!
回复
honey870912
2013年12月12日 16:18:43
35楼
来学习的 ,希望能听到各位能人的好方法
回复
背枪的乞丐
2013年12月13日 01:16:17
36楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-16 11:28 编辑

个人意见,人工降水是完全可行的,且不管其他的结构布置,如果第一层回填70的话,压实度保证不了,总是存在问题的哦。
回复
不会咬人的狗
2013年12月13日 08:06:43
37楼
不要盲目回填,如果你是施工单位,应报甲方和设计,让设计确定是否需要地基处理;虽然以后是桩基,主体结构没问题,但淤泥上回填2米的土,以后地坪沉降会是不小的问题,我们十年前设计遇到过。提醒甲方和设计有这种问题,如果他们有方案,按他们的来。如果他们没方案,你就报井点降水,碾压回填;或开挖明沟降水,上部淤泥换填,分层回填的方案,说明担心以后沉降,甲方认可你就有钱又有据了。
回复
美wa521de香
2013年12月13日 12:51:20
38楼
上面的那位说得不错,既然要做桩基,如果前面的施工中可以先打桩,应该会好些,还是以来现场就这样?
回复
抱抱
2013年12月13日 14:50:14
39楼
测一下地下水位的底标高,如果地下水位深度深,还是挖至地下水位以下比较靠谱,到时做个地下室也比较经济,不然即使回填也改变不了地下水位的本质,整个结构还要考虑抗浮问题··········
回复
长久
2013年12月14日 11:40:50
40楼
多谢楼主分享辛苦啦。
回复
huwanli65
2013年12月16日 06:54:22
41楼
如果用于施工场地,可填石子,打桩机能移动定位那就行。图上看有水但土质不太软。
回复

相关推荐