:victory:单相电源进线? 那要看上一级的接地形式来确定。
上一级如果是TN-C方式(N线与PE线合一为PEN线),则可以在下一级进线总箱处改为TN-C-S,从PEN线分出PE线和N线(PE可重复接地),再向末端负荷供电(L、N、PE三线);
如果上一级已经是TN-C-S或者TN-S方式了,那么其下一级箱的单相进线就不存在再改的了。
回复
25楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-10 14:09 编辑 wboy8759 发表于 2013-12-9 12:58 单相电源进线? 那要看上一级的接地形式来确定。 上一级如果是TN-C方式(N线与PE线合一为PEN线),则可 …———完全赞同!!!亦即你必须确保进来的是PEN线,而不是已经分离开来的纯N线!!!补充内容 (2013-12-10 17:16):建议做成TT系统!!!
回复
26楼
针对楼主话题----电源进线为单相(L、N)是否可以做TN-C-S系统?请详述理由。
答案肯定是否定的,不能做!
因为进线不是L、PEN,而是L、N,亦即上级电源已经是TN-S系统了,你如果再将其N线做重复接地的话,上级电源系统将无法正常供电,有漏保的话必定跳闸!!!
回复
28楼
只能做成TT,永远都不会做成TN-C-S系统。
因为你的进线是L/N 而不是L/PEN。。要做成TN-C-S系统,一定有PEN接地然后引出PE 和N ..
进线是L/N ,N线不能接地,最重要的的是 他不能引出PE线。。。且进线也没有PE,所以TN-S也做不成。。
又因为是“一相一中性”。所以更不能做出IT。。
补充内容 (2013-12-10 16:31):
考虑不周,虽然一般隔离变压器不引出中性线。但是经过隔离变压器是可以做IT系统的。
回复
29楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-9 12:47 TN-C-S系统,PEN线在配电室接地后,入户处再次接MEB,引出N线和PE线。我看了某个人说的:PEN“重复接地” …PEN可以接地,但不能乱接。。不能说 PEN“重复接地”定会产生“杂散电流”,只不过“杂散电流”的大小、危害在“可控范围内”。
回复
30楼
完全外行,进来观摩学习!
回复
31楼
wboy8759 发表于 2013-12-9 12:58 单相电源进线? 那要看上一级的接地形式来确定。 上一级如果是TN-C方式(N线与PE线合一为PEN线),则可 …我赞成这个说法,主要看上一级是怎么进线的,如果附近有三相低压配电箱,预留的足够的话,可以从附近配电箱做为一个分支回路引入,不必再单独做TN-C-S系统