【每周交流会六】电源进线为单相(L、N)是否可以做TN-C-S系统?
roooocky
roooocky Lv.9
2013年12月08日 22:35:35
只看楼主

本帖最后由 roooocky 于 2013-12-15 17:07 编辑 ※※※※【每周交流会六】※※※※被评出的优秀回复者,可获得100个土木币的奖励! 本周(2013-12-9~2013-12-15)交流会现在开始→ 期待大家的参与~根据12月13号下午6点的回复情况看,此问题仍存在争议,现根据回复情况仅选取优秀的回复者奖励土木币,所选取的回复内容不作为最终的结论,我个人比较赞同

本帖最后由 roooocky 于 2013-12-15 17:07 编辑

※※※※【 每周交流会六 】※※※※


被评出的优秀回复者,可获得100个土木币的奖励!
本周(2013-12-9~2013-12-15)交流会现在开始
期待大家的参与~


根据12月13号下午6点的回复情况看,此问题仍存在争议,现根据回复情况仅选取优秀的回复者奖励土木币,所选取的回复内容不作为最终的结论,我个人比较赞同hzhsj在62楼所发帖的意见。


免费打赏
zbwangj
2013年12月10日 17:14:49
34楼
wboy8759 发表于 2013-12-9 12:58 单相电源进线? 那要看上一级的接地形式来确定。 上一级如果是TN-C方式(N线与PE线合一为PEN线),则可 …完全彻底赞同
回复
zbwangj
2013年12月10日 17:15:48
35楼
wboy8759 发表于 2013-12-9 12:58 单相电源进线? 那要看上一级的接地形式来确定。 上一级如果是TN-C方式(N线与PE线合一为PEN线),则可 …完全赞同,呵呵
回复
zbwangj
2013年12月10日 17:25:32
36楼
戈壁红柳 发表于 2013-12-10 11:36 单相电源进线? 那要看上一级的接地形式来确定。 上一级如果是TN-C方式(N线与PE线合一为PEN …说的好,赞成,呵呵
回复
liu583829685
2013年12月10日 17:27:17
37楼
单相电源进线,那要看上一级的接地形式来确定。
上一级如果是TN-C方式(N线与PE线合一为PEN线),则可以在下一级进线总箱处改为TN-C-S,从PEN线分出PE线和N线(PE可重复接地),再向末端负荷供电(L、N、PE三线);进两根线(L和PEN)出三根线(L、N、和PE)
如果上一级已经是TN-C-S或者TN-S方式了,那么其下一级箱的单相进线就不存在再改的了。即进三根线(L、N和PE)出三根线(L、N、和PE)
回复
久久
2013年12月10日 17:43:13
38楼
学习,学习,期待结果:)
回复
久久
2013年12月10日 18:04:24
39楼
wboy8759 发表于 2013-12-9 12:58 单相电源进线? 那要看上一级的接地形式来确定。 上一级如果是TN-C方式(N线与PE线合一为PEN线),则可 …我也赞同,继续关注111
回复
wankun1314
2013年12月10日 18:37:32
40楼
进来学习了
回复
我爱喝绿茶
2013年12月10日 18:43:22
41楼
rk5707 发表于 2013-12-10 15:18 PEN可以接地,但不能乱接。。不能说 PEN“重复接地”定会产生“杂散电流”,只不过“杂散电流”的大小、 …那是怎么样啊。
回复
hzhsj
2013年12月10日 18:59:07
42楼
任何接地系统形式都与电源相数无关。单相仅是三相电源的特种形式。全部包括个别。
回复
renhf113079
2013年12月10日 19:21:41
43楼
因为单相供电线路的系统形式受整个系统的限制,原来是什么系统就是什么系统,不能随意改变。
按楼主的表述,你的所谓单相电源进线应该属于TT系统,没有PE线引过来,这在旧城区、农村比较常见。由此不能变为TN-C-S。