※※※※【 每周交流会六 】※※※※


被评出的优秀回复者,可获得100个土木币的奖励!
本周(2013-12-9~2013-12-15)交流会现在开始
期待大家的参与~


根据12月13号下午6点的回复情况看,此问题仍存在争议,现根据回复情况仅选取优秀的回复者奖励土木币,所选取的回复内容不作为最终的结论,我个人比较赞同hzhsj在62楼所发帖的意见。


免费打赏
l375699725
2013年12月10日 22:25:33
44楼
施工用电,多数都是单相,要求用TN系统,二级漏电保护,三级配电等,所以单相电源进线,也完全可以做成TN系统,既然是TN系统分出来的单相,那么TN-C-S就可以成为可能,不过,如果是单相的话,只要做成TN-C就可以了,也就是所谓的三根导线,一根火线,一根零线,一根保护接地线。。。不知是不是可以这样理解
回复
xiaoluobao715
2013年12月10日 22:26:52
45楼
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。
回复
guolisheng1234
2013年12月11日 08:23:37
46楼
(在装置的受电点将PEN线分离为PE和N的单相两线制的TN-C-S系统)施工用电都是这样做的。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月11日 09:11:36
48楼
月下恋 发表于 2013-12-10 10:46 我是个新人,我投了不可以,具体原因我也不太清楚,一般NT-C-S系统都用在三相上,好像是因为下级三相不平衡 …TN-C-S哦,嗯,现在TN-C民用建筑已经用的很少了。
回复
david200901050
2013年12月11日 09:18:20
49楼
如果是10KV进线,建筑物内有变电所,那自然采用TN-S系统。但是对于建筑物低压进线来说,TN-C-S系统有助于防止重复接地前的N线(PEN)断线所造成的危害,更加安全合理。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月11日 09:42:26
50楼
这个让我想起一个我的疑惑,帖子称引来了L和N线。那么说N线,如果从配电室引来的话,有人说N线,可能在另外一个人看来就是PEN线。王老说可以引出TN系统中任一系统和TT系统。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月11日 09:43:48
51楼
又想了想,还要看末端的接地怎么做的。TT和TN-C-S的接地做法是不一样的。
回复
pzswk
2013年12月11日 09:46:49
52楼
只能做成TN-S或者TT,永远都不会做成TN-C-S系统。
因为你的进线是L/N 而不是L/PEN。。
回复
loujinpu
2013年12月11日 12:40:31
53楼
wboy8759 发表于 2013-12-9 12:58 单相电源进线? 那要看上一级的接地形式来确定。 上一级如果是TN-C方式(N线与PE线合一为PEN线),则可 … 如果上一级是TN-C方式,则可以在下一级进线总箱处改为TN-C-S,从PEN线分出PE线和N线,向末端负荷供电有L、N、PE三线; 如果上一级已经是TN-C-S或者TN-S方式,其下一级只能用TN-S。综合上述两种情况可以做成TN-C-S
回复
muyuyao
2013年12月11日 13:57:22
54楼
david200901050 发表于 2013-12-11 09:18 如果是10KV进线,建筑物内有变电所,那自然采用TN-S系统。但是对于建筑物低压进线来说,TN-C-S系统有助于防 …但是对于建筑物低压进线来说,TN-C-S系统有助于防止重复接地前的N线(PEN)断线所造成的危害,更加安全合理。 ———如何理解?!请说具体些!与TN-S系统系统五线进线相比较,如何更加安全合理了?!
回复