55楼
学些了:lol
回复
56楼
嗯,还是要看系统,如果前端已经分开,则JGJ16-2008 12.2.3 采用TN-C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。
这段是黑体字,强条。
回复
57楼
hzhsj 发表于 2013-12-10 18:59 任何接地系统形式都与电源相数无关。单相仅是三相电源的特种形式。全部包括个别。嗯,单相三相应该一样的。
回复
58楼
本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2013-12-12 09:13 编辑 wboy8759 发表于 2013-12-9 12:58 单相电源进线? 那要看上一级的接地形式来确定。 上一级如果是TN-C方式(N线与PE线合一为PEN线),则可 …说的很对,赞一个。
回复
59楼
isaiaheric 发表于 2013-12-9 11:10 施工用电,多数都是单相,要求用TN系统,二级漏电保护,三级配电等,所以单相电源进线,也完全可以做成TN系 …地板,你说的一根火线,一根零线,一根地线是TN-S的啊
回复
60楼
muyuyao 发表于 2013-12-9 16:25 GB/T50065-2011在装置的受电点将PEN线分离为PE和N的单相两线制的TN-C-S系统图示很好,能不能做的关键在于,这个N线,能不能看做PEN线。
回复
61楼
老灰兔子 发表于 2013-12-9 21:48 个人赞同分区管理员lingxuct的说法。因为单相供电线路的系统形式受整个系统的限制,原来是什么系统就是 …个人感觉,要是从变压器低压母线引出L和N线,做TT系统和TN系统,关键是T还是N,就是末端的接地做法。
回复
62楼
liu583829685 发表于 2013-12-10 17:27 单相电源进线,那要看上一级的接地形式来确定。 上一级如果是TN-C方式(N线与PE线合一为PEN线),则可 …;P复制人家的吧。怎么和多少楼的帖子一样啊。
回复
63楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-11 09:42 这个让我想起一个我的疑惑,帖子称引来了L和N线。那么说N线,如果从配电室引来的话,有人说N线,可能在另外 …大家来看看嘛,回答一下嘛。
回复
64楼
wboy8759 发表于 2013-12-9 12:58 单相电源进线? 那要看上一级的接地形式来确定。 上一级如果是TN-C方式(N线与PE线合一为PEN线),则可 … 不敢苟同。1、配电系统接地形式“同宗同祖”,无分上级与下级;2、“在下一级进线总箱处改为TN-C-S,从PEN线分出PE线和N线(PE可重复接地)”,此时“PE可重复接地”与PEN线重复接地性质相同,都属于“多点接地”;3、TN-S方式本质上就是TN-C-S方式,与电源是否单相或三相无关。
回复