开闭站与配电室配置
xiaowangshu8
2013年12月09日 14:41:28
只看楼主

亲们问个问题。甲方要求设置开闭站进线与母联采用断路器,出线选用空气负荷开关;配电室1250KVA两台,进出线都想采用空气负荷开关,元芳你怎么看

亲们问个问题。甲方要求设置开闭站进线与母联采用断路器,出线选用空气负荷开关;配电室1250KVA两台,进出线都想采用空气负荷开关,元芳你怎么看

免费打赏
zigj
2013年12月09日 15:17:52
2楼
这2台1250KVA变压器还是需要用断路器保护的。
回复
百家争鸣
2013年12月10日 20:27:06
3楼
本人认为:首先应该与当地供电部门沟通,按照他们的标准要求做,一般来说变压器容量超过500KVA供电部门即要求采用断路器;其次1250KVA两台变压器宜应该采用断路器,甲方的要求主要是为了降低工程造价。