大家好。计算上一级配电箱进线总开关的计算电流,为什么不用下级配电箱Pjs之和计算,而用Pe之和
大家好。计算上一级配电箱进线总开关的计算电流,为什么不用下级配电箱Pjs之和计算,而用Pe之和
22楼
开心老爸 发表于 2013-12-12 09:28 都可以的。如果用下级的Pjs,那么本级的需要系数就变为同时系数,不能取太小谢谢 开心老爸。我的这个小问题竟然劳驾三个版主 和 众多大侠来回答,真实激动又幸福啊。
回复
23楼
这个得考虑设备组的需要系数吧
回复
24楼
跟进学习下
回复
25楼
楼主,计算功率Pjs=K*Pe(K为同时系数);
为什么计算上级总箱计算功率Pjs时取下面配电箱的安装功率和再乘以同时系数,而不用下级配电箱的计算功率和乘以一个较小的同时系数呢?
因为从理论上来说,Pe(安装功率)是一个准确值,而K和Pjs都是估算值。
所以上级总箱计算功率Pjs时取下面配电箱的安装功率和再乘以同时系数,就是一个准确值乘以一个估算值;
而如果用下级配电箱的计算功率和乘以一个较小的同时系数相对来说是2个估算值相乘。
计算结果从理论上来说,当然是第一种方法更准确。
回复
26楼
追问:到B配电箱的那一路,配电箱A中那30KW的开关能省略不做吗?也就是直接接入配电箱B
有没有强制规定?
回复
27楼
我个人觉得如果用Pjs的和来算也可以,只是不用再乘以Kt就可以了,如果是用Pe来算的话就要乘上Kt。