以前做的一个CFG复合地基项目遇到过软弱下卧层验算、近日又见有网友于论坛讨论相应内容,于是笔者写了下列文字,希望大家阅读后给予指正。 《建筑地基处理技术规范》2012版7.1.5复合地基承载力估算时根据增强体的不同分为散体材料桩复合地基和有粘结强度增强体复合地基。散体材料桩复合地基常见有振冲碎石桩、沉管砂石桩、灰土或土挤密桩、柱锤冲扩桩;有粘结强度增强体复合地基常见有水泥土搅拌桩、CFG、夯实水泥土桩。以上各种复合地基中有挤土效应的有振冲碎石桩、沉管砂石桩、灰土或土挤密桩、柱锤冲扩桩、夯实水泥土桩。CGF桩我们常见成孔工艺为非挤土成孔,所以暂且将CFG桩、水泥土搅拌桩归结为非挤土桩。由于被处理地基通常由不同性质的土层组成,故而被处理后的地基也经常会出现软弱下卧层,而复合地基的软弱下卧层验算方法规范中没有明确(与普通软弱下卧层验算不同),我们设计中也常常会忽略复合地基中的软弱下卧层验算。由于复合地基种类较多,笔者仅仅就复合地基软弱层验算应注意事项列出,详细计算方法见《建筑地基基础设计规范》5.2.7条。复合地基软弱下卧层验算的基本步骤同《建筑地基基础设计规范》5.2.7条,关键是如何确定基底的附加压力(Pk-Pc)以及软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值faz。
1、 基底的附加压力的确定与桩间土承载力发挥程度密切相关。
2、 基底的附加压力的确定与挤密后基底土层承载力提高程度密切相关,基底土层承载力提高程度又与岩土分类、松散程度等有关。
3、 软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值faz的确定同样与挤密后土层承载力提高程度密切相关,土层承载力提高程度又与岩土分类、松散程度等有关。
(Pk-Pc)、faz的取值可根据《建筑地基处理技术规范》中各种复合地基关于处理后桩间土承载力特征值以及桩间土承载力发挥系数的建议值综合确定。