关于排烟补风管道上防火阀动作温度的说明
wuanlun
wuanlun Lv.12
2013年12月09日 17:58:13
来自于通风排烟
只看楼主

《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调动力,2009年版)上4.8.8上说“补风管道防火阀的动作温度可为280℃”,但国家建筑标准设计网于2010年3月2日出了个更改说明,内容改为“补风管道防火阀的动作温度为70℃",参考邬守春编著的《民用建筑暖通空调施工图设计实用读本》中P284对此有解释,结论是应设280℃防火阀。不知各位学兄学弟对此有何高见.

《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调动力,2009年版)上4.8.8上说“补风管道防火阀的动作温度可为280℃”,但国家建筑标准设计网于2010年3月2日出了个更改说明,内容改为“补风管道防火阀的动作温度为70℃",参考邬守春编著的《民用建筑暖通空调施工图设计实用读本》中P284对此有解释,结论是应设280℃防火阀。不知各位学兄学弟对此有何高见.
免费打赏
jyhimpossible
2013年12月10日 10:15:35
2楼
排烟管道上的防火阀动作温度是280℃,补风管上的防火阀动作温度是70℃,一直都是这样的!
回复
zpp5630
2013年12月10日 11:34:44
3楼
是两不同的管道哦。
回复
wuanlun
2013年12月11日 17:17:41
4楼
我说的就是补风管道上的阀门,排烟管道上的阀门一直就是280℃,从没有过争议
回复
yilawyn
2013年12月14日 21:21:52
5楼
个人认为补风管应该是70度的防火阀
回复
张光仁__水暖
2014年02月17日 00:15:39
6楼
看有没有机房 有机房70 无机房280
回复
vk3001h
2014年02月19日 20:57:03
7楼
6楼见解依据是什么?
回复
aiyouhehe
2018年06月21日 15:32:11
8楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开