《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调动力,2009年版)上4.8.8上说“补风管道防火阀的动作温度可为280℃”,但国家建筑标准设计网于2010年3月2日出了个更改说明,内容改为“补风管道防火阀的动作温度为70℃",参考邬守春编著的《民用建筑暖通空调施工图设计实用读本》中P284对此有解释,结论是应设280℃防火阀。不知各位学兄学弟对此有何高见.
《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调动力,2009年版)上4.8.8上说“补风管道防火阀的动作温度可为280℃”,但国家建筑标准设计网于2010年3月2日出了个更改说明,内容改为“补风管道防火阀的动作温度为70℃",参考邬守春编著的《民用建筑暖通空调施工图设计实用读本》中P284对此有解释,结论是应设280℃防火阀。不知各位学兄学弟对此有何高见.