行家指点
zoujt126
zoujt126 Lv.2
2007年09月22日 10:22:29
来自于工地图片
只看楼主

看看此配电柜有什么不符合规范的?敬请行家指点。

看看此配电柜有什么不符合规范的?敬请行家指点。

1190427748052.JPG

免费打赏
9820.org
2007年09月22日 10:49:34
2楼
进线那里,搞条接线排就好看多了,现在这样绑着黄色电动胶布太入眼了,还有上面的那两个正反转的接触器出线,应该还能进去线槽的,你这个应该是50×45的槽,可以进去的,就是难走一点
回复
zhang1400.vip
2007年09月24日 13:40:12
3楼
用网络机柜做控制柜,应充分考虑结构强度.
回复
ycbgosgo
2007年09月25日 14:09:19
4楼
电缆应固定可靠,要不会把接触器端子坠坏的
回复
ssgz
2007年09月26日 23:12:46
5楼
2楼的,你哪里见是正反转,我瞧应是星三角吧.
回复
简单信
2007年10月17日 21:56:16
6楼
这应该是变频器控制的动力配电柜,布线有些粗糙,应该作到整齐。
回复
chenshikun1962
2008年01月07日 10:27:42
7楼
如此配线,不合格!也!如果这箱你自己使用不必要整改、但是要交给业主哪是要下点功夫了、在接配线上下功夫整改、努力!!!!!!
回复
xjw2006
2008年03月09日 13:12:24
8楼
是自耦变压器降压启动吧?
回复
jsuee-shenxu
2008年06月24日 21:22:37
9楼
线有点乱,应该是现场才乱的,做柜子时考虑现场接线:loveliness:
回复

相关推荐

APP内打开