低压断路器短路保护问题。负载端短路不跳闸
hgnlk268
hgnlk268 Lv.3
2013年12月09日 22:25:42
只看楼主

各位大虾帮我分析一下:①为什么我用正泰DZ47-60 2P C20A及C20A以下的断路器做短路实验,当负载端短路后立即跳闸。②而用正泰DZ47-60 2P C25A及C25A以上的断路器负载端发生短路就不跳闸,连续短路过了五六秒,电线绝缘皮都软化了还没跳闸,这个参数的试了好几个都这样。断路器进线端均用的6平方毫米的铜线。用的都是正品正泰。求大虾帮帮忙吧,我是新手,刚来的土木论坛,没有土木币,望大虾们照顾一下,再次感激不尽。谢谢了。

各位大虾帮我分析一下:
①为什么我用正泰DZ47-60 2P C20A及C20A以下的断路器做短路实验,当负载端短路后立即跳闸。
2013年12月10日 08:03:47
2楼
查查断路器的脱扣曲线,你实验的短路电流可能是在20A和25A所对应的曲线中间位置上。
回复
popsun
2013年12月10日 08:04:37
3楼
实验条件是怎么样的?短路电流是多少呢?如果开关的瞬时整定电流是10倍,那么25A开关和20A开关的瞬时脱扣动作条件就分别是250A和200A。
回复
一指慢
2013年12月10日 08:10:21
4楼
你应把实验时的短路电流值一并发上来。
回复
电工刀
2013年12月10日 08:13:16
5楼
短路电流太小,感应不到,应该是沙发所说0
回复
莫下雨
2013年12月10日 15:06:04
6楼
这个不至于吧
回复
电气交流
2013年12月10日 15:39:08
7楼
没有到开关的脱扣电流,你让人家怎么跳?
回复
hgnlk268
2013年12月10日 21:27:35
8楼
zigj 发表于 2013-12-10 08:03 查查断路器的脱扣曲线,你实验的短路电流可能是在20A和25A所对应的曲线中间位置上。恩。好的。我查了。但读不懂这个是什么意思啊,能帮忙解释一下吗。X轴I/In是什么意思。另外X轴参数0.5—200和Y轴0.001—10000又代表什么。谢谢你。:handshake
回复
zigj
2013年12月11日 09:02:28
9楼
X轴是脱扣时间,Y轴是脱扣电流,由脱扣曲线可以看出,大于10倍额定电流瞬动动作,也说明你做的实验,短路电流大约在200-250A之间。
回复
zigj
2013年12月11日 09:03:29
10楼
X轴是脱扣时间,Y轴是脱扣电流,由脱扣曲线可以看出,大于10倍额定电流瞬动动作,也说明你做的实验,短路电流大约在200-250A之间。
回复
无影
2013年12月11日 09:39:47
11楼
几个问题:
1、进线6平方,出线是多少LZ没提,正常情况短路不跳过电流也应该跳了,不至于绝缘软化还不跳。这说明导线热稳定没有满足要求。
2、断路器换了几个都是这个情况,说明不是断路器的质量问题,而是其本身特性导致的。因此可以判断,你的短路电流不大于250A。
3、按照脱扣曲线,对于25A断路器125~250A的电流都可以导致瞬动;对于LZ所说5、6秒都不动,按照曲线,电流范围甚至可以从65A~250A都有可能。多个断路器试验时都不动作,说明电流很小,至少远远不到250A。
4、不知道20A以下断路器是也用了几个还是只用了一个。是不是刚好20A的断路器选的是比较敏感的100A就跳闸的呢?
5、按照脱扣曲线来看,楼主说的情况从逻辑上是可能存在的,建议楼主用电流互感器检测一下试验电流。
回复