各位大虾帮我分析一下:①为什么我用正泰DZ47-60 2P C20A及C20A以下的断路器做短路实验,当负载端短路后立即跳闸。②而用正泰DZ47-60 2P C25A及C25A以上的断路器负载端发生短路就不跳闸,连续短路过了五六秒,电线绝缘皮都软化了还没跳闸,这个参数的试了好几个都这样。断路器进线端均用的6平方毫米的铜线。用的都是正品正泰。求大虾帮帮忙吧,我是新手,刚来的土木论坛,没有土木币,望大虾们照顾一下,再次感激不尽。谢谢了。
各位大虾帮我分析一下:
①为什么我用正泰DZ47-60 2P C20A及C20A以下的断路器做短路实验,当负载端短路后立即跳闸。
大家都在大说特说短路电流有没有到达动作值
可实际上5-6秒都不动作,那是连过载电流都没到,还谈什么10*In,谈什么瞬时保护
回复
13楼
C20试试多换几个试一下,如果每个都瞬时脱扣,应该短路电流(50~10In)大于200A
C25可能脱扣区域电流时125~250A,200A不一定脱扣,5-6秒再试试测试下时间能否到10秒啊。
回复
14楼
无影 发表于 2013-12-11 09:39 几个问题:1、进线6平方,出线是多少LZ没提,正常情况短路不跳过电流也应该跳了,不至于绝缘软化还不跳。 …C20A的试了三个,两个正泰的,一个德力西的,都跳了。C25A的试了也是两个正泰和一个德力西,结果都没跳。进线均用的6平方铜线,出线一开始均用的2.5平方毫米铝线,C20A跳了,C25A没跳。后来C25A的出线端换成了6平方铜线试验短路,结果没跳闸。
回复
15楼
这个试验不晓得是怎么做出来的,LZ没说电源电压是多少,常规应该是AC220V,试验电路的电缆按50m考虑吧(2.5平方的铜线),查表得该电缆电阻=7.41Ω/km,电抗=0.1391Ω/km,阻抗约为=7.4Ω/km;这样整个线路的电阻为0.37Ω,开关电源接线端的接触电阻按0.3Ω(正常的压或插接应该不大于这个值吧,除非接线有问题),按照正常的市网无限大考虑,这样得出的短路电流有效值大概为328A,这里还没考虑两根电缆并联并联电阻的情况
回复
16楼
楼上,短路电流要从变压器开始算的。。。。
回复
17楼
hgnlk268 发表于 2013-12-11 14:42 C20A的试了三个,两个正泰的,一个德力西的,都跳了。C25A的试了也是两个正泰和一个德力西,结果都没跳。 …如果还有条件测试的话,就加个电流表,或者用那种带互感器的万用表卡一下。看看电流多大
回复
18楼
哇塞,楼主在做产品鉴定啊? 最好用一台0~500A的升流器来做试验,便于观察。
回复
19楼
呵呵,你说对了。我很喜欢玩电。我目前在学电气控制,还是菜鸟。这个问题我一直琢磨不透,所以来请教比我专业的大虾了。