施工现场现状,除了本人所说的这些问题,如果有没说全还希望各位补充:1.梁底箍筋被割断;2.3直螺纹采用加长丝,为何会有正丝、反丝的区别。4.箍筋平直长度不足10d。被割断。5.钢柱头部有大悬挑钢梁,外侧焊埋件,内侧进行加固。是不是加固此区域。不太理解设计意图。6.柱身的抗剪栓钉被割除,不知影响究竟有多大,个人感觉无多大影响。7.梁筋相碰栓钉,弯折部分被割断。8.此图有800X2500的大梁,施工单位采用立杆400的间距,感觉不是很保险,而实际施工中立杆底部的间距却隔了一个。很不对呀。

施工现场现状,除了本人所说的这些问题,如果有没说全还希望各位补充:
1.梁底箍筋被割断;
2.3直螺纹采用加长丝,为何会有正丝、反丝的区别。
1.image_20131210161433.jpg

2.image_20131210161538.jpg

3.image_20131210161611.jpg

4.image_20131210161635.jpg

5.image_20131210161710.jpg

6.image_20131210161735.jpg

7.image_20131210161829.jpg

8.image_20131210161927.jpg

9.image_20131210161957.jpg

image_20131210161433.jpg


image_20131210161538.jpg


image_20131210161611.jpg


image_20131210161635.jpg


image_20131210161710.jpg


image_20131210161735.jpg


image_20131210161829.jpg


image_20131210161927.jpg


image_20131210161957.jpg

免费打赏
xiangjun_1969
2013年12月12日 10:42:11
35楼
多谢楼主分享!
回复
zuochong110
2013年12月12日 11:02:14
36楼

学习一下,楼主辛苦了
回复
脚印姚
2013年12月12日 11:28:06
37楼
施工质量确实有点问题
回复
清水村民
2013年12月12日 12:10:03
38楼
学习一下,楼主辛苦了
回复
ljhlzy
2013年12月12日 14:26:57
39楼
看不大懂,质量不怎么样
回复
nyp1102
2013年12月12日 14:40:09
40楼
学习了,就是现场管理有待加强啊
回复
lcdawzy00x
2013年12月12日 16:51:16
41楼
不错 学习了 谢谢楼主
回复
美wa521de香
2013年12月12日 20:07:51
42楼
楼主一个图片一个文字说明吗,请教下螺纹套筒的问题,我刚接触,还不懂呀
回复
吕建邦
2013年12月12日 20:09:10
43楼

谢谢楼主,好好学习学习!!!期待继续
回复
大厦缔造者
2013年12月12日 21:07:56
44楼
400的间距应该够了
回复

相关推荐

APP内打开