施工现场现状,除了本人所说的这些问题,如果有没说全还希望各位补充:1.梁底箍筋被割断;2.3直螺纹采用加长丝,为何会有正丝、反丝的区别。4.箍筋平直长度不足10d。被割断。5.钢柱头部有大悬挑钢梁,外侧焊埋件,内侧进行加固。是不是加固此区域。不太理解设计意图。6.柱身的抗剪栓钉被割除,不知影响究竟有多大,个人感觉无多大影响。7.梁筋相碰栓钉,弯折部分被割断。8.此图有800X2500的大梁,施工单位采用立杆400的间距,感觉不是很保险,而实际施工中立杆底部的间距却隔了一个。很不对呀。

施工现场现状,除了本人所说的这些问题,如果有没说全还希望各位补充:
1.梁底箍筋被割断;
2.3直螺纹采用加长丝,为何会有正丝、反丝的区别。
1.image_20131210161433.jpg

2.image_20131210161538.jpg

3.image_20131210161611.jpg

4.image_20131210161635.jpg

5.image_20131210161710.jpg

6.image_20131210161735.jpg

7.image_20131210161829.jpg

8.image_20131210161927.jpg

9.image_20131210161957.jpg

image_20131210161433.jpg


image_20131210161538.jpg


image_20131210161611.jpg


image_20131210161635.jpg


image_20131210161710.jpg


image_20131210161735.jpg


image_20131210161829.jpg


image_20131210161927.jpg


image_20131210161957.jpg

免费打赏
cui123cui123
2013年12月12日 21:12:57
45楼
谢谢楼主分享。
回复
谭谭203
2013年12月12日 22:04:11
46楼
谢谢楼主分享
回复
jzhdajia
2013年12月12日 23:14:28
47楼
直螺纹连接一头根本未上上,箍筋割断了
回复
wscl12
2013年12月13日 01:21:53
48楼
不错 学习了 谢谢楼主
回复
yangjian810315
2013年12月13日 08:21:48
49楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
1860163
2013年12月13日 09:01:32
50楼
待续的东西呢,忙?
回复
w1094285981
2013年12月13日 09:07:29
51楼
看了有点怕呀
回复
xiensh
2013年12月13日 09:14:35
52楼
我本平凡 发表于 2013-12-11 12:41 这就是所谓的野蛮施工吧真的是野蛮施工,太残暴了
回复
张洪庆
2013年12月13日 09:20:51
53楼
学习、学习
回复
菩提莲花
2013年12月13日 09:27:09
54楼

































































































螺纹连接的丝扣超出,钢筋断面减少。丝扣过长,套管内绞丝螺纹钢筋相互顶住,影响螺纹连接质量。属于不合格范围。