某逆作法的施工现场图,欢迎大家点评
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2013年12月10日 16:20:31
来自于建筑施工
只看楼主

施工现场现状,除了本人所说的这些问题,如果有没说全还希望各位补充:1.梁底箍筋被割断;2.3直螺纹采用加长丝,为何会有正丝、反丝的区别。4.箍筋平直长度不足10d。被割断。5.钢柱头部有大悬挑钢梁,外侧焊埋件,内侧进行加固。是不是加固此区域。不太理解设计意图。6.柱身的抗剪栓钉被割除,不知影响究竟有多大,个人感觉无多大影响。7.梁筋相碰栓钉,弯折部分被割断。8.此图有800X2500的大梁,施工单位采用立杆400的间距,感觉不是很保险,而实际施工中立杆底部的间距却隔了一个。很不对呀。

施工现场现状,除了本人所说的这些问题,如果有没说全还希望各位补充:
1.梁底箍筋被割断;
2.3直螺纹采用加长丝,为何会有正丝、反丝的区别。
1.image_20131210161433.jpg

2.image_20131210161538.jpg

3.image_20131210161611.jpg

4.image_20131210161635.jpg

5.image_20131210161710.jpg

6.image_20131210161735.jpg

7.image_20131210161829.jpg

8.image_20131210161927.jpg

9.image_20131210161957.jpg

image_20131210161433.jpg


image_20131210161538.jpg


image_20131210161611.jpg


image_20131210161635.jpg


image_20131210161710.jpg


image_20131210161735.jpg


image_20131210161829.jpg


image_20131210161927.jpg


image_20131210161957.jpg

免费打赏
lc735604631
2013年12月13日 09:28:18
55楼
很粗糙,学习了
回复
尘埃
2013年12月13日 09:32:42
56楼
就说一点吧,800*2500这么大梁的支撑系统不能靠感觉,必须有方案,有详细的计算书,还要组织专家会审
回复
菩提莲花
2013年12月13日 09:49:50
57楼
箍筋的弯钩10d不够,对数量较多的双根箍筋的制作存在问题。箍筋的135度10d锚固长度不足,箍筋的柱边50外放第一个箍筋,然后加密箍筋按要求进行安放,图片上看到箍筋安放没有事先技术交底,是施工技术人员没有给钢筋工班组说清楚技术标准。根据图片上发现钢筋套管长度太短。套管内需要钢筋2丝扣间隙,外露丝太多,存在问题。
回复
zoujingang
2013年12月13日 11:37:22
58楼
路过,学习了,谢谢楼主。
回复
lcdawzy00x
2013年12月13日 12:26:04
59楼
好东西 学习了
回复
yzhy20121227
2013年12月13日 14:00:58
60楼
:):):):):):)
回复
yzhy20121227
2013年12月13日 14:01:47
61楼
感谢楼主的分享!
回复
yzhy20120927
2013年12月13日 14:06:51
62楼
感谢楼主的分享!
回复
yzhy20120927
2013年12月13日 14:07:14
63楼
:):):):):):)
回复
wxh_283091832
2013年12月13日 14:25:35
64楼
楼主,你们现场真的做套筒啊。
回复

相关推荐

APP内打开