某逆作法的施工现场图,欢迎大家点评
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2013年12月10日 16:20:31
来自于建筑施工
只看楼主

施工现场现状,除了本人所说的这些问题,如果有没说全还希望各位补充:1.梁底箍筋被割断;2.3直螺纹采用加长丝,为何会有正丝、反丝的区别。4.箍筋平直长度不足10d。被割断。5.钢柱头部有大悬挑钢梁,外侧焊埋件,内侧进行加固。是不是加固此区域。不太理解设计意图。6.柱身的抗剪栓钉被割除,不知影响究竟有多大,个人感觉无多大影响。7.梁筋相碰栓钉,弯折部分被割断。8.此图有800X2500的大梁,施工单位采用立杆400的间距,感觉不是很保险,而实际施工中立杆底部的间距却隔了一个。很不对呀。

施工现场现状,除了本人所说的这些问题,如果有没说全还希望各位补充:
1.梁底箍筋被割断;
2.3直螺纹采用加长丝,为何会有正丝、反丝的区别。
1.image_20131210161433.jpg

2.image_20131210161538.jpg

3.image_20131210161611.jpg

4.image_20131210161635.jpg

5.image_20131210161710.jpg

6.image_20131210161735.jpg

7.image_20131210161829.jpg

8.image_20131210161927.jpg

9.image_20131210161957.jpg

image_20131210161433.jpg


image_20131210161538.jpg


image_20131210161611.jpg


image_20131210161635.jpg


image_20131210161710.jpg


image_20131210161735.jpg


image_20131210161829.jpg


image_20131210161927.jpg


image_20131210161957.jpg

免费打赏
akill7413747600
2013年12月13日 14:35:27
65楼
早晚会在新闻上看到这施工场地xxx事故的报道
回复
yeyufeng9527
2013年12月13日 15:27:51
66楼
逆作法,这种的话,基础怎么处理呢?
回复
muxi1120
2013年12月13日 15:56:48
67楼
箍筋的锚固,让你们烧掉那么多,
回复
北风之神
2013年12月13日 18:10:44
68楼
期待期待
回复
水头石材
2013年12月13日 18:19:23
69楼
个别部位没做好肯定会有的,整改过来就好了
回复
deng15328817989
2013年12月13日 20:19:23
70楼
感谢楼主分享
回复
ming201314
2013年12月13日 20:51:27
71楼
不够详细!!!
回复
yoyo795
2013年12月13日 21:47:03
72楼
谢谢楼主分享
回复
jiyanqiangshi
2013年12月13日 23:14:21
73楼
直螺纹露丝太多,肯定不行
回复
黑炭
2013年12月14日 08:03:25
74楼
等待继续。学习了。
回复

相关推荐

APP内打开