某逆作法的施工现场图,欢迎大家点评
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2013年12月10日 16:20:31
来自于建筑施工
只看楼主

施工现场现状,除了本人所说的这些问题,如果有没说全还希望各位补充:1.梁底箍筋被割断;2.3直螺纹采用加长丝,为何会有正丝、反丝的区别。4.箍筋平直长度不足10d。被割断。5.钢柱头部有大悬挑钢梁,外侧焊埋件,内侧进行加固。是不是加固此区域。不太理解设计意图。6.柱身的抗剪栓钉被割除,不知影响究竟有多大,个人感觉无多大影响。7.梁筋相碰栓钉,弯折部分被割断。8.此图有800X2500的大梁,施工单位采用立杆400的间距,感觉不是很保险,而实际施工中立杆底部的间距却隔了一个。很不对呀。

施工现场现状,除了本人所说的这些问题,如果有没说全还希望各位补充:
1.梁底箍筋被割断;
2.3直螺纹采用加长丝,为何会有正丝、反丝的区别。
1.image_20131210161433.jpg

2.image_20131210161538.jpg

3.image_20131210161611.jpg

4.image_20131210161635.jpg

5.image_20131210161710.jpg

6.image_20131210161735.jpg

7.image_20131210161829.jpg

8.image_20131210161927.jpg

9.image_20131210161957.jpg

image_20131210161433.jpg


image_20131210161538.jpg


image_20131210161611.jpg


image_20131210161635.jpg


image_20131210161710.jpg


image_20131210161735.jpg


image_20131210161829.jpg


image_20131210161927.jpg


image_20131210161957.jpg

免费打赏
kangcm
2013年12月15日 00:18:57
85楼
就是我现在干的主厂房 也是埋件这些和主筋打架
回复
kangcm
2013年12月15日 00:24:00
86楼
正反丝是钢筋套丝两个方向
回复
l564696346
2013年12月15日 10:56:38
87楼

谢谢楼主分享
回复
xiensh
2013年12月15日 12:45:18
88楼
很强悍的施工,看了之后,再次触动我的设计理念
回复
1860163
2013年12月15日 16:58:42
89楼
高手们都出来分析下 啊
回复
wm158511
2013年12月15日 17:39:37
90楼
施工质量一般
回复
t417327374
2013年12月15日 17:49:18
91楼
我工地上也用上劲性型钢,不过这个套筒的入丝入的太少
回复
westlife0571
2013年12月15日 18:09:58
92楼
学习了学习了
回复
kgfgkhjfg
2013年12月15日 19:52:28
93楼

学习一下,楼主辛苦了
回复
xiaoluobao715
2013年12月15日 21:40:23
94楼
学习一下,楼主辛苦了
回复

相关推荐