高原施工制作35KV电缆头不时爆掉,请各位大师帮忙分析
lyljbcn
lyljbcn Lv.3
2013年12月10日 20:02:17
只看楼主

在高原施工太阳能电站,输出变35KV,第一次做完后,打耐压和泄漏试验,发现部分不合格,重新制作,满足了51KV30分钟耐压试验,上网送电,过几天后,晚间连爆两个电缆头,查综保发现当时电流1900多安。有说是谐波造成的,有说可能是电缆质量有问题,各位大侠帮忙分析下。谢谢!

在高原施工太阳能电站,输出变35KV,第一次做完后,打耐压和泄漏试验,发现部分不合格,重新制作,满足了51KV30分钟耐压试验,上网送电,过几天后,晚间连爆两个电缆头,查综保发现当时电流1900多安。有说是谐波造成的,有说可能是电缆质量有问题,各位大侠帮忙分析下。谢谢!
免费打赏
lingxuct
2013年12月11日 08:25:52
2楼
1、选用适合高原环境的电缆附件,问厂家如何保证使用;
2、严格按说明书操作,尺寸偏差要小,操作步骤正确;
3、剥掉的半导电层一定要擦洗干净;
4、应力管(预制式也一样)位置正确,空隙必须用填充胶补满,铅笔头处理好;
5、接地线连接正确。
回复
qcj2472507189
2013年12月11日 16:37:48
3楼
围观,静静的学习,好好学习
回复
lyljbcn
2013年12月11日 19:26:25
4楼
谢谢指导!现在现场监督制作,看看以后怎样?
回复
szjd3m
2014年03月08日 11:18:37
5楼
销售3M电缆头 刘先生 18319994850 QQ 2644648206:victory:
回复

相关推荐