只看楼主

本工程采用旋挖灌注桩,采用桩底注浆每根桩2.5T,本桩约42m长,桩径1100,取芯为桩底以下3M,桩底约在39m处。在地面以下39米处以下取出的1m芯样开始显示粉砂、而后显示出70cm混凝土,而后又显示出离析的混凝土碎石,最后又取出风化岩层的芯样。本工程采用桩底注浆。 对于开始的粉砂个人解释为沉渣部分,而后混凝土部分显示为导管插入较深,然后拔出混凝土面上面的粉砂产生断层,后面取出的碎石块显示处拔除导管过快或混凝土较小浆液流失,再后面取出的岩层芯样表式水泥浆液未渗入岩层。

不知个人的解释是否合适,请高手谈谈看法。
image_20131211162313.jpg

image_20131211162313.jpg

免费打赏
huhuhu2008
2013年12月15日 07:49:54
2楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-15 11:56 编辑

我想知道的是,夹在中间的粉砂如何处理啊。
回复
yangyang_boyi
2013年12月15日 20:44:23
3楼
桩的承载力达不到怎么处理?
回复

相关推荐