天正给排水喷淋 水力计算水 水力损失偏大,原因找到了@ku@
liuzhifang369
2013年12月11日 17:27:35
只看楼主

飞扬 原因出在局部水头损失的当量长度上,引用技术措施p255页“表7.2.16-1的三通四通当量长度是侧向流,当直通流时其当量长度是侧向流的1/5” 而天正计算时,作用面积内的连接喷头处的三通都是按侧向流的当量长度计入的,所以计算的局部水头损失偏大,从而影响到水流偏大,水流偏大又影响了沿承损失偏大。 叠加影响,从而使得计算结果偏大了。 飞扬啥时候出个补丁啊?

飞扬
原因出在局部水头损失的当量长度上,引用技术措施p255页“表7.2.16-1的三通四通当量长度是侧向流,当直通流时其当量长度是侧向流的1/5”
而天正计算时,作用面积内的连接喷头处的三通都是按侧向流的当量长度计入的,所以计算的局部水头损失偏大,从而影响到水流偏大,水流偏大又影响了沿承损失偏大。 叠加影响,从而使得计算结果偏大了。
飞扬啥时候出个补丁啊?
免费打赏
地球君
2015年01月08日 14:28:36
22楼
顶一个,希望有人能给解决解决
回复
cobra0506
2015年01月14日 15:08:45
23楼
其实理正的喷淋计算比天正更精确一点。
回复
co1423275154417
2015年02月07日 11:34:55
24楼
太牛了,以后小心使用了
回复
ziluolankuaile
2015年04月01日 15:23:16
25楼
请问你着火时候,作用面积内的喷头就最不利喷头喷水吗?如果作用面积喷头都出水,那某个三通四通既有横向又有纵向啊,你该如何取舍,只能按照最不利的侧向流了。
回复
地球君
2015年04月02日 12:56:29
26楼
ziluolankuaile 发表于 2015-4-1 15:23 请问你着火时候,作用面积内的喷头就最不利喷头喷水吗?如果作用面积喷头都出水,那某个三通四通既有横向又 …最不利点喷头的喷头流量压力都满足了,作用面积内就不会有比最不利点喷头流量压力还小的点的所以只要满足最不利点即可,因为只有最不利点的损失是最大的,泵的扬程也是根据这点来考虑的
回复
装的正经
2015年04月03日 08:49:30
27楼

太专业了,一有空研究研究
回复
剑侠627
2015年04月03日 09:34:50
28楼
啊,建筑市场真是不景气了,都有时间查找计算这个了,前途啊
回复
郑糖
2015年04月16日 14:36:51
29楼
太专业了,谢谢分享
回复
zhaodongyue110
2015年04月27日 19:17:19
30楼
学习,学习。。。。
回复
hunterxguang
2015年04月29日 15:07:38
31楼
当量长度仅考虑水流情况,这个选项勾上,在计算界面左上角
回复

相关推荐