关于“PE线不能串接”
tune36
tune36 Lv.14
2013年12月11日 20:10:43
只看楼主

本帖最后由 tune36 于 2013-12-11 20:11 编辑 根据< >GB 50303-2002 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)直线必须单独与接地(PE)干线或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。插座PE线不是串联连接吗?还是属于干线?

本帖最后由 tune36 于 2013-12-11 20:11 编辑

根据< <建筑电气工程施工质量验收规范> >GB 50303-2002
3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)直线必须单独与接地(PE)干线或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。

插座PE线不是串联连接吗?还是属于干线?


3.1.7.jpg


条文1.jpg


条文2.jpg

免费打赏
云飘飘
2013年12月12日 07:22:01
2楼
插座不是串连接的,主要是接线的方法
回复
tune36
2013年12月12日 08:50:34
3楼
云飘飘 发表于 2013-12-12 07:22 插座不是串连接的,主要是接线的方法就是每个插座回路PE线都算是干线,然后接到插座的算支线吗
回复
开心老爸
2013年12月12日 09:32:59
4楼
插座回路是视为一个回路,做为一个整体考虑的
回复
tune36
2013年12月12日 11:07:19
5楼
开心老爸 发表于 2013-12-12 09:32 插座回路是视为一个回路,做为一个整体考虑的那什么情况下会出现串联连接。
回复
开心老爸
2013年12月13日 10:23:50
6楼
tune36 发表于 2013-12-12 11:07 那什么情况下会出现串联连接。比如三台电机,一个一个串过去
回复
我还在
2013年12月17日 19:35:46
7楼
:):):):):):):):):)
回复
tune36
2013年12月17日 21:10:21
8楼
阿态哥 发表于 2013-12-17 19:35
回复
鸭江绿水
2013年12月18日 08:14:42
9楼
pe线无法串联。其实这样理解会好些。即pe线不允许打断联接。所有接头必须焊接或用接线鼻压接。目的是防止pe线出现断点,失去保护功能。
回复
tune36
2013年12月18日 09:22:28
10楼
鸭江绿水 发表于 2013-12-18 08:14 pe线无法串联。其实这样理解会好些。即pe线不允许打断联接。所有接头必须焊接或用接线鼻压接。目的是防止pe … 是的这样就好理解一点了~ 只要不打断,用焊接或用接线鼻压接就不算串接。
回复
liu583829685
2013年12月18日 09:29:56
11楼
愚见:从末级配电箱出来的PE是分支干线,从分支干线接到各个插座的就是分支线。从这条 不断的分支干线上并接出几条分支线。
回复

相关推荐

APP内打开