关于“PE线不能串接”
tune36
tune36 Lv.14
2013年12月11日 20:10:43
只看楼主

本帖最后由 tune36 于 2013-12-11 20:11 编辑 根据< >GB 50303-2002 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)直线必须单独与接地(PE)干线或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。插座PE线不是串联连接吗?还是属于干线?

本帖最后由 tune36 于 2013-12-11 20:11 编辑

根据< <建筑电气工程施工质量验收规范> >GB 50303-2002
3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)直线必须单独与接地(PE)干线或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。

插座PE线不是串联连接吗?还是属于干线?


3.1.7.jpg


条文1.jpg


条文2.jpg

免费打赏
rk5707
2013年12月18日 10:13:39
12楼
见图集!
1.jpg 2.jpg
回复
tune36
2013年12月18日 10:21:46
13楼
求图集号~~~
回复
tune36
2013年12月18日 10:22:10
14楼
rk5707 发表于 2013-12-18 10:13 见图集!求图集号~~~
回复
rk5707
2013年12月18日 10:25:23
15楼
tune36 发表于 2013-12-18 10:22 求图集号~~~08SD706-2医疗场所电气设计与设备安装
回复
lin419868291
2013年12月18日 11:09:27
16楼
PE线必须可靠连接,所以一般都规定PE线要多点接地。
回复
通通
2013年12月22日 13:11:44
17楼
又学了一招
回复
tune36
2013年12月22日 14:12:34
18楼
yunshanmu 发表于 2013-12-22 13:11 又学了一招哪一招
回复
xiaoyuyao201
2013年12月22日 16:28:37
19楼
这绝对是个好问题,感觉楼上的都没分析透彻
回复
xiaoyuyao201
2013年12月22日 16:35:36
20楼
云飘飘 发表于 2013-12-12 07:22 插座不是串连接的,主要是接线的方法您的回复有点不透彻,您的理解是一根线进去然后分支出去,和灯泡一样,属于并联。但这里有一个不同点,一个回路的PE线只有一个端点和PE母线相连,这时它已经属于接地支线,按照楼主的规范应该只能连一个插座。连两个插座就是串联了,跟接法无关。举个简单的例子,并联是要求各个点之间互不连接,但是几个插座连在一起,第一个插座前的PE线断开后,后面的插座PE线就都失效了。我的观点是这条规范本身就有点不合理,包括12楼图集上的接法,PE线也是串联的。