本帖最后由 tune36 于 2013-12-11 20:11 编辑 根据< >GB 50303-2002 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)直线必须单独与接地(PE)干线或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。插座PE线不是串联连接吗?还是属于干线?

本帖最后由 tune36 于 2013-12-11 20:11 编辑

根据< <建筑电气工程施工质量验收规范> >GB 50303-2002
3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)直线必须单独与接地(PE)干线或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。

插座PE线不是串联连接吗?还是属于干线?


3.1.7.jpg


条文1.jpg


条文2.jpg

免费打赏
liliyongjing
2013年12月23日 08:52:02
22楼
pe线不允许打断联接
回复
tyrone3000
2013年12月23日 09:24:38
23楼
rk5707 发表于 2013-12-18 10:13 见图集!这个图集能说明每个插座的地线都接到接地排上吗?
回复
lageon
2013年12月26日 15:49:09
24楼
严格按照三相五线往下传,那两根带P字的线,别接一起就行了
回复
tune36
2013年12月26日 16:00:00
25楼
lageon 发表于 2013-12-26 15:49 严格按照三相五线往下传,那两根带P字的线,别接一起就行了 哪两根线带P字。
回复
知乎圆桌
2013年12月26日 19:43:06
26楼
从户内配电箱接出供一个插座回路的PE线即为所称的干线,具体如何接法好好看看我提供的图和WORD


此文会让你受益匪浅
回复
tune36
2013年12月26日 19:44:22
27楼
薛家大女婿 发表于 2013-12-26 19:43 从户内配电箱接出供一个插座回路的PE线即为所称的干线,具体如何接法好好看看我提供的图和WORD理解了~
回复
知乎圆桌
2013年12月26日 19:47:33
28楼
tune36 发表于 2013-12-26 19:44 理解了~PE线不断开接法施工现场见到的不多(接线难度大于断开法),都是做断开的接法(方便接线)。断开的接法是违反强规的,但是质监站和监理单位从未提出此接法违反强规。
回复
lageon
2013年12月27日 11:26:41
29楼
tune36 发表于 2013-12-26 16:00 哪两根线带P字。A B C 这三根不用说了吧, PN 零 PE 大地 就这俩带P字的,从初端出来后,这俩带P字的就不能见面,绝不能混用,不然就跳闸,还有跳闸,还有跳闸
回复
tune36
2013年12月27日 11:35:50
30楼
lageon 发表于 2013-12-27 11:26 A B C 这三根不用说了吧, PN 零 PE 大地 就这俩带P字的,从初端出来后,这俩带P字的就不能见面, …PE线混接不会跳闸吧
回复
y806099267
2013年12月27日 12:16:49
31楼
例如插座与插座之间的PE线连接不能直接采用插座自带的端子跳接、主要是考虑检修插座的时候断开后面的插座PE线、应该是在接线盒内缠绕并涮锡(或者采用压线帽压接)分支出来一根线头用于连接插座、至于串联连接那是绝对不允许的。电气串联是第一台设备的回线与第二台设备的进线连接叫做串联 举个串联的例子吧-------------例如把两个额定电压220V的阻性负载的电器设备串联以后直接接在电压为380V的电源上也可以工作、串联(电阻)降压