关于“PE线不能串接”
tune36
tune36 Lv.14
2013年12月11日 20:10:43
只看楼主

本帖最后由 tune36 于 2013-12-11 20:11 编辑 根据< >GB 50303-2002 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)直线必须单独与接地(PE)干线或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。插座PE线不是串联连接吗?还是属于干线?

本帖最后由 tune36 于 2013-12-11 20:11 编辑

根据< <建筑电气工程施工质量验收规范> >GB 50303-2002
3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)直线必须单独与接地(PE)干线或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。

插座PE线不是串联连接吗?还是属于干线?


3.1.7.jpg


条文1.jpg


条文2.jpg

免费打赏
y806099267
2013年12月27日 12:23:29
32楼
薛家大女婿 发表于 2013-12-26 19:47 PE线不断开接法施工现场见到的不多(接线难度大于断开法),都是做断开的接法(方便接线)。断开的接法 …你的这个理解可能有点偏差
回复
知乎圆桌
2013年12月27日 14:20:39
33楼
y806099267 发表于 2013-12-27 12:23 你的这个理解可能有点偏差请赐教!
回复
y806099267
2013年12月27日 14:32:06
34楼
薛家大女婿 发表于 2013-12-27 14:20 请赐教!大家只是在讨论、谈谈各自的看法、谈不上赐教什么的 你说断开的接法是违反强规的、1.违反了哪条强规??2.-断开线头在缠绕连接紧固后涮锡处理难道不可以吗?用压线帽连接不可以吗?—LC压线帽连接可是图集推广采用的连接方式3.假如一个插座盒里面有3根电线管(包括连接至插座的电线就是4根PE线)不断开线头再次进行残绕连接的话、你觉得怎么连接才合适呢?
回复
知乎圆桌
2013年12月27日 15:31:34
35楼
y806099267 发表于 2013-12-27 14:32 大家只是在讨论、谈谈各自的看法、谈不上赐教什么的 你说断开的接法是违反强规的、1.违反了哪条强规? …GB50303-2002 3.1.7条 强规“断开线头在缠绕连接紧固后涮锡处理难道不可以吗?" 可以 (此施工方法等同于PE干线不断开)
回复
lageon
2013年12月28日 21:57:52
36楼
tune36 发表于 2013-12-27 11:35 PE线混接不会跳闸吧绝对会跳,而且很准,我因为这个,做过大面积反工,深受其害
回复
maguangjiang
2013年12月30日 08:35:01
37楼
不透彻,您的理解是一根线进去然后分支出去,和灯泡一样,属于并联。但这里有一个不同点,一个回路的PE线只有一个端点和PE母线相连,这时它已经属于接地支线,按照楼主的规范应该只能连一个插座。连两
1、如有争议以规范为准
2、如规范有争议以本人评论为准
3、如评论有争议见第一条
回复
浪迹天涯125
2013年12月30日 09:03:47
38楼
插座是一个整体。PE不是串接
回复
tune36
2013年12月30日 10:53:41
39楼
lizhyu7371 发表于 2013-12-30 09:03 插座是一个整体。PE不是串接请问有什么依据吗。。
回复
知乎圆桌
2013年12月30日 11:31:39
40楼
lizhyu7371 发表于 2013-12-30 09:03 插座是一个整体。PE不是串接各个插座之间PE线不能串联连接目的是什么:防止前面的插座检修使后面的插座失去保护接地,但是将串联的PE线用涮锡将两根PE线合为一根是不违反规范的。正好可以实现前面检修后面插座还是有保护接地
回复
云游
2013年12月30日 16:36:33
41楼
插座PE线不要断线,保持整体性,连到各个插座去,我是这样要求的
回复

相关推荐

APP内打开