本帖最后由 tune36 于 2013-12-11 20:11 编辑 根据< >GB 50303-2002 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)直线必须单独与接地(PE)干线或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。插座PE线不是串联连接吗?还是属于干线?
本帖最后由 tune36 于 2013-12-11 20:11 编辑
根据<
<建筑电气工程施工质量验收规范>
>GB 50303-2002
建筑电气工程施工质量验收规范>
3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)直线必须单独与接地(PE)干线或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。
插座PE线不是串联连接吗?还是属于干线?
42楼
防止接触不良,提高保护安全性 比较浪费线
回复
43楼
干线用4mm,分支用2.5mm
回复
44楼
薛家大女婿 发表于 2013-12-30 11:31 各个插座之间PE线不能串联连接目的是什么:防止前面的插座检修使后面的插座失去保护接地,但是将串联的 …恩,了解。一般不会往深了想。看来还要多学习。
回复
45楼
插座的PE线(也就是地线),不是串联的,而是最终汇总一起,到变压器PE干线。
回复
46楼
这个问题很好理解,一旦串联了,其可靠性就互为条件了,在串联的路径上任何一个串联点断开,之后的所有PE线将失去保护功能。比如,房间的插座回路的PE线,看似串联,其实是相互并联的关系。所以根据这个道理,当然每个PE线的连接点必须是良好的电气连接。因为PE线由于不参与用电,所以其缺失我们无法立即发现,就为安全用电埋下隐患。如果断了N或L,我们马上就能觉察到,PE线就不容易发现。
回复
47楼
beida_energy 发表于 2014-1-1 19:46 这个问题很好理解,一旦串联了,其可靠性就互为条件了,在串联的路径上任何一个串联点断开,之后的所有PE线 …很有专业水准~
回复
48楼
tune36 发表于 2014-1-2 08:56 很有专业水准~谢谢!本来不是搞这个专业的,但在这个论坛里也有了一定的收获。
回复
49楼
本人理解插座回路的PE线应该算是一个整体的支线,所谓的串联就是干线没有构成回路连通,有一处断点就会影响某一部分接地的实现。如果把一个回路上的插座PE线再单独拎出来分析就有点太细了。
回复
50楼
涨知识 :):):):):)
回复
51楼
不能串联。每个插座回路可能有2-3个插座面板,但是主干线回路线不能断开,可T接线缠绕5-6圈涮锡后做好绝缘包扎即可。