关于“PE线不能串接”
tune36
tune36 Lv.14
2013年12月11日 20:10:43
只看楼主

本帖最后由 tune36 于 2013-12-11 20:11 编辑 根据< >GB 50303-2002 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)直线必须单独与接地(PE)干线或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。插座PE线不是串联连接吗?还是属于干线?

本帖最后由 tune36 于 2013-12-11 20:11 编辑

根据< <建筑电气工程施工质量验收规范> >GB 50303-2002
3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)直线必须单独与接地(PE)干线或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。

插座PE线不是串联连接吗?还是属于干线?


3.1.7.jpg


条文1.jpg


条文2.jpg

免费打赏
can123
2014年01月04日 16:41:24
52楼
前些日子拆开插座看过,里面是类似T接头的铜鼻子,PE线一进一出一T,不算串联了吧,
回复
tune36
2014年01月04日 16:42:59
53楼
can123 发表于 2014-1-4 16:41 前些日子拆开插座看过,里面是类似T接头的铜鼻子,PE线一进一出一T,不算串联了吧,不算。
回复
yu2013guoqing
2014年01月06日 10:25:21
54楼
上面的朋友演示的插座箱PE线连接没错。但楼主说的是房间里单独插座布置,这种情况是存在。规范的做法,每个插座的PE线,单独从房间的配电箱PE排引出,几个插座引几根PE线。
回复
zhoujianghe886
2014年01月07日 22:13:24
55楼
tune36 发表于 2013-12-26 19:44 理解了~这个以前真没有注意过呢还。谢谢楼主
回复
kdx_09825
2014年01月08日 09:24:03
56楼
楼主好人啊,顶
回复
长歌而行
2014年01月08日 11:35:24
57楼
rk5707 发表于 2013-12-18 10:13 见图集!这个更详细,支持。
回复
tsstutey
2014年01月09日 09:54:26
58楼
个人觉得,3相五线供电,在PZ30箱段会有一个接地排,插座回路应该统一走一条接地线在PZ30箱处接地,除卫生间和厨房需另设接地
回复
yinjun9364
2014年01月09日 10:09:37
59楼
插座回路是视为一个回路,做为一个整体考虑的
回复
tune36
2014年01月09日 11:32:03
60楼
yinjun9364 发表于 2014-1-9 10:09 插座回路是视为一个回路,做为一个整体考虑的请参考26#、40#、46#的回答,主要是接线方法,T接的话就不算串接。
回复
xxq871122
2014年01月10日 13:44:53
61楼
受用无穷啊,,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开