本帖最后由 tune36 于 2013-12-11 20:11 编辑 根据< >GB 50303-2002 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)直线必须单独与接地(PE)干线或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。插座PE线不是串联连接吗?还是属于干线?
本帖最后由 tune36 于 2013-12-11 20:11 编辑
根据<
<建筑电气工程施工质量验收规范>
>GB 50303-2002
建筑电气工程施工质量验收规范>
3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)直线必须单独与接地(PE)干线或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。
插座PE线不是串联连接吗?还是属于干线?
62楼
楼主,你好,规范要细细地想才有收获,"不能串接"为的是在检修等情况下,不使接地线断开,插座做得好的时候是并接关系,做的不好,表面看是并接,实际是串接形式,当然,电源供给是并的形式,这点无疑,关键做末端时要有T型连接,而不是端点连接,想通了就理解了!
回复
63楼
路过,学习了
回复
64楼
PE线对可靠性要求高,所以规范不允许链式接线。不能串接指的是 不同回路的PE线必须是分开的,各回路专用的。最末端保护装置的出线可视为同一回路,如:共一个空开的一串插座为一个回路,共一个空开的一串照明灯也同为一个回路,不同回路PE不能串,同回路则是可以共PE线的,断开后再连没人管的。。。。。。。当然T接方式施工较好。
回复
65楼
这里说的串联和电路的串联显然不是一个概念,这种不严谨的用法出现在《规范》中是非常错误的。
回复
66楼
tune36 发表于 2013-12-18 10:22
求图集号~~~
08SD706-2医疗场所电气设计与设备安装
回复
67楼
算干线吧, 不要太咬文嚼字, 否则很头疼的
回复
68楼
xiaoyuyao201 发表于 2013-12-22 16:35 您的回复有点不透彻,您的理解是一根线进去然后分支出去,和灯泡一样,属于并联。但这里有一个不同点, …俺和你观点一致。
回复
69楼
学习了,长知识。
回复
70楼
路过,看看
回复
71楼
谢谢楼主的无私分享
回复