我这里有一基础筏板,高度1.2米,是否需要采取降温措施;有人说预埋放热孔,不知效果如何?怎样设置?请各位专家指导一下,谢谢
我这里有一基础筏板,高度1.2米,是否需要采取降温措施;有人说预埋放热孔,不知效果如何?怎样设置?请各位专家指导一下,谢谢
12楼
有测温设备,还有安装循环水(不过麻烦,造价高)
回复
13楼
一定要考虑温差
回复
14楼
大体积混凝土施工,主要是防止由于混凝土凝结时放出大量的水化热而使结构内外产生过大的温差造成混凝土内部出现温度裂缝,因此要采取措施:一方面降低内部温度,另一方面要对混凝土进行保温措施降低内外温差,这二者同样重要,一般要控制温差在25度以内就没问题了,上面大家说的措施都可以用,1.2米厚的大体积混凝土比较好控制,主要是根据季节采取措施。根据经验,一般是不需要布置水管降温的,但测温孔应该留置,主要是观测内外温差做到心中有数,如果超过25度了那很可能内部有裂纹产生,所以控制的关键是温差控制。
回复
15楼
phlfkl2013 发表于 2013-12-13 09:23 大体积混凝土施工,主要是防止由于混凝土凝结时放出大量的水化热而使结构内外产生过大的温差造成混凝土内部 …谢谢大师的指导
回复
16楼
:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P
回复
17楼
回复的讲解很是详细。。。
回复
18楼
大于1m就算了,,,,,,可惜有些工程的筏板施工不管这些
回复
19楼
:):):):):):):):)
回复
20楼
可以查看规范
回复
21楼
有大体积混凝土规范
回复