我这里有一基础筏板,高度1.2米,是否需要采取降温措施;有人说预埋放热孔,不知效果如何?怎样设置?请各位专家指导一下,谢谢
我这里有一基础筏板,高度1.2米,是否需要采取降温措施;有人说预埋放热孔,不知效果如何?怎样设置?请各位专家指导一下,谢谢
22楼
1.2m的厚度也不算高,做好保温保湿养护,优化设计配合比
回复
23楼
:victory:不错不错,很值得参考
回复
24楼
来学习的,
回复
25楼
过来学习
以前做没采取什么措施,柱墙钢筋稍微加长点。
回复
26楼
wt1181649779 发表于 2013-12-16 14:58 有大体积混凝土规范你是做房建的?
回复
27楼
zxtujianksq 发表于 2013-12-16 16:49 不错不错,很值得参考确实!!值得挖掘!
回复
28楼
这个也不算太大的,好像预埋散热管也没那么必要,分层浇筑就好了吧
回复
29楼
学习,还没有遇到过,书上看到过处理规法
回复
30楼
可采用低水化热混凝土浇筑,大体积混凝土主要主要怕产生裂缝,可以进行二次压光,压光后待稍硬,随即覆盖草帘,并浇水养护,温差控制可以起到非常好的作用,若相邻测温度温差超过25摄氏度时,必须加强覆盖,前三天每4小时一次。。其实1.2米真不是很大,不超过1.6的个人认为只需要采取控制裂缝产生的措施就可以了,测温的话,用了当然更加保险
回复
31楼
谢谢楼主分享、 评论学习了、、。
回复