我这里有一基础筏板,高度1.2米,是否需要采取降温措施;有人说预埋放热孔,不知效果如何?怎样设置?请各位专家指导一下,谢谢
我这里有一基础筏板,高度1.2米,是否需要采取降温措施;有人说预埋放热孔,不知效果如何?怎样设置?请各位专家指导一下,谢谢
32楼
路过学习分享
回复
33楼
小事,按大体积砼的施工方法,注意做好测温工作,不行就做好外保温吗。
回复
34楼
做好后期浇水养护 前三天注意测温差 很重要
回复
35楼
大体积砼的养护前期浇水要慎用,因大体积砼是控制内外温差,有温升不可怕,怕的是内外温差大,或是降温速度过快。
回复
36楼
肯定有专项施工方案的,查一下、。
回复
37楼
对于1.5米以下厚度的板来说,在材料选择上降低水化热及测温和保温上下功夫,就可以控制了。
对超厚的砼,还需要采取辅助降温措施,如设置循环水等措施。
养护时间不得少于14天。
回复
38楼
分层浇筑,选用低热水泥,1.2米,按规范问题不大。
回复
39楼
个人意见,供参考
1、高度只有1.2米,可不用设置降温循环水管。采取施工养护措施保温降温即可。
2、可在浇筑部位选点,设置测温点,每个点上中下三处。
3、你这时间问,想必是在冬天浇筑了。原材料上不要使用高水化热水泥,另外浇筑时分层浇筑、均匀振捣。
浇筑完成后及时覆盖薄膜或麻袋保湿、保温。减小内外温差。
提醒:超过1米,属于大体积混凝土浇筑范畴,应编制专项方案
回复
40楼
鹏波说的非常好
回复
41楼
看一下,学习一下。
回复