我这里有一基础筏板,高度1.2米,是否需要采取降温措施;有人说预埋放热孔,不知效果如何?怎样设置?请各位专家指导一下,谢谢

我这里有一基础筏板,高度1.2米,是否需要采取降温措施;有人说预埋放热孔,不知效果如何?怎样设置?请各位专家指导一下,谢谢
免费打赏
luojjf16
2013年12月23日 21:34:15
62楼
水工项目中有些结构混凝土厚度达3m,你这个算小的了,不过还是要做一点防裂措施。如果长度、厚度之比不大于3.5,收缩开裂的现象就不需要考虑了,主要考虑内外温差裂缝。一般从原材料和工后两方面措施来考虑。
原材料方面,最好配置专门大体积混凝土配合比,减少单位混凝土中的水泥用量,采用粉煤灰超量替代,这样,混凝土前期的水化热可以有效降低,避免混凝土内部升温过高导致混凝土内外温差过大而开裂。工后措施有很多,湿养护市基本措施,另外大体积埋设散热管水循环降温也是常用的方法,从工程经验来说,散热管的埋设位置及后期的监控很关键,搞不好适得其反,采用覆盖保温养护维持混凝土表层温度的方法效果也很好,规范要求混凝土内外温差应保持在25度以内,实际经验只要控制在30度以内就可以了。只要混凝土浇筑7天后不开裂一般都没有问题,其中24h~72h时间范围最关键。
回复
豆豆0731
2013年12月23日 22:05:05
63楼
:)学习学习
回复
qingkong639344
2013年12月23日 22:27:24
64楼
房建大体积混凝土,按规范做足够了。
回复
zbfuli
2013年12月24日 13:53:13
65楼
正好需要 学习学习
回复
凌云风阁
2013年12月25日 11:10:11
66楼
1.2米基本没采取啥降温措施,按照上中下设置测温孔,每天按时测温观测。