关于超大型商场排烟兼排风(过渡季节排风)问题
沙纸文
沙纸文 Lv.10
2013年12月12日 10:34:14
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 沙纸文 于 2013-12-13 13:22 编辑 现有个裙房商业综合体项目总共有6层,一层约2.5万平方米。裙房有5个中庭到顶,餐饮区自带排风系统,其他商铺场所由设于顶层中庭排烟/排风机排出,商场公共区考虑集中风柜送风系统。夏季算得平时排风24.1万立方米/时,过渡季节(公共区集中风柜考虑100%全新风运行)排风92万立方米/时,排风按新风80%考虑。现发现过渡季节排风量巨大,起初预想每个中庭2台设备,选用

本帖最后由 沙纸文 于 2013-12-13 13:22 编辑

现有个裙房商业综合体项目总共有6层,一层约2.5万平方米。 裙房有5个中庭到顶, 餐饮区自带排风系统,其他商铺场所由设于顶层中庭排烟/排风机排出,商场公共区考虑集中风柜送风系统。夏季算得平时排风24.1万立方米/时过渡季节(公共区集中风柜考虑100%全新风运行)排风92万立方米/时,排风按新风80%考虑。现发现过渡季节排风量巨大,起初预想每个中庭2台设备,选用 双速风机没有能同时满足平时/过渡排风风量的,平时和过渡季节的风量差太大了 。现我有个想法 公共区过渡季节新风降到50~60%(系统调控如何控制),这样选择设备时就能选到合适的。 大家觉得这样设计有没什么不妥之处,希望大家能给些宝贵的意见或建议。(ps: 中庭排风比排烟大,暂不考虑)
免费打赏
shenzhenshajin
2013年12月13日 12:21:33
2楼
你夏季排风24.1万立方,按你说的排风按新风80%考虑,那新风大概在30万立方,商场面积6层约15万平方,新风约2立方/平方,你的人员密度那么小吗?
回复
沙纸文
2013年12月13日 13:24:41
3楼
shenzhenshajin 发表于 2013-12-13 12:21 你夏季排风24.1万立方,按你说的排风按新风80%考虑,那新风大概在30万立方,商场面积6层约15万平方,新风约 … 是我表达不清楚,应该是商业综合体来的,2.5万也不完全是商场,还有影院超市等这些。
回复
chenxia2012
2013年12月13日 13:49:18
4楼
没有这么多吧,难道你全部排风都是由中庭负责啊,那些商业走道上也有设置排烟的,他们应该平时排风,火灾时候排烟,可以利用这个排风啊,而且你只说排风,我们不知道你的系统是怎么样,因为我们做过这样一个工程,一套风管分好多系统来控制
回复
c19891024hen
2013年12月13日 15:55:48
5楼
一般排风排烟两套独立的系统~
回复
chenxia2012
2013年12月14日 00:34:43
6楼
c19891024hen 发表于 2013-12-13 15:55 一般排风排烟两套独立的系统~但是共用一个风管,有的系统排风管在火灾的时候还起补风作用
回复
guoxing15233411846
2013年12月14日 10:49:49
7楼
过渡季节还要单独算吗。求依据,求解释
回复
doublek
2013年12月14日 21:40:12
8楼
学习了,谢谢
回复
沙纸文
2013年12月19日 08:50:24
9楼
chenxia2012 发表于 2013-12-13 13:49 没有这么多吧,难道你全部排风都是由中庭负责啊,那些商业走道上也有设置排烟的,他们应该平时排风,火灾时 …餐饮、超市、影院等自有一套排风系统。其他的商铺、公共区等排风全由裙房顶上的中庭排风。中庭排风和排烟共用一台设备和一套系统
回复
沙纸文
2013年12月19日 08:52:01
10楼
c19891024hen 发表于 2013-12-13 15:55 一般排风排烟两套独立的系统~由于裙房整体景观要求,不便于设置太多的设备。所以排风跟排烟合用一套系统。
回复
小狮子
2013年12月19日 10:45:58
11楼
学习了,谢谢啦
回复

相关推荐