帮忙,看看控制回路有什么问题~~
思议儿
思议儿 Lv.7
2013年12月12日 11:29:02
只看楼主

本帖最后由 思议儿 于 2013-12-12 11:31 编辑 控制路回有哪些问题,请指教,两台泵互为备注,

本帖最后由 思议儿 于 2013-12-12 11:31 编辑

@Z5@~_4W9LN0@5S%FGG%`4T.jpg QCQSU9`OSQI$X2YC2`DG4VU.jpg控制路回有哪些问题,请指教,两台泵互为备注,

QCQSU9`OSQI$X2YC2`DG4VU.jpg


@Z5@~_4W9LN0@5S%FGG%`4T.jpg

免费打赏
lengshu789
2013年12月12日 22:30:14
2楼
此图“两台泵互为备注,”是什么意思?是要一开一备吗?还是互相联锁运行?此二次回路过了危险,第一台水泵运行后,KT时间延迟后,第二台水泵也运行,当SA出故障时,就短路了。SA在实际生产中,故障率高,这种事情不能干呀,你至少要搞二个交流接触器来吧!
回复
思议儿
2013年12月13日 09:11:22
3楼
lengshu789 发表于 2013-12-12 22:30 此图“两台泵互为备注,”是什么意思?是要一开一备吗?还是互相联锁运行?此二次回路过了危险,第一台水泵 …循环启动,1#泵启动一定时间之后,2#泵启动同时切除1#泵,
回复
电工刀
2013年12月13日 10:44:35
4楼
1:1KA上电,如SA选择在右边,1KM动作,经过延时到以后,2KM动作,同时切除1KN,就一直工作
2:2KH故障动作后,1KM会再次动作;2KH恢复后还是会回到2KN动作
3: 循环启动就循环1次,也不是互为备用
4:自动信号是什么?没有自动信号?什么泵?图纸上是二次一得电泵就会动作
回复
qiao2008zd
2013年12月13日 10:53:02
5楼
不是有专门的图集,还用的让你亲自画出来,选个图集号就可以了
回复
lingxuct
2013年12月13日 13:28:39
6楼
偶看了图后,好象二次一有电就开一台,KT延时到后第二台也开起来了?
回复
qingwuzhu
2013年12月13日 13:40:35
7楼
思议儿 发表于 2013-12-13 09:11 循环启动,1#泵启动一定时间之后,2#泵启动同时切除1#泵,要实现你这种功能的话,你可以参考标准图集01D303-3的56~58页。
回复
电气交流
2013年12月13日 13:49:53
8楼
这个图纸,我不知道楼主要表达什么意思,楼上的领导的观点我是赞同的。
回复
qingwuzhu
2013年12月13日 14:22:22
9楼
一用一备,互为备用参考标准图集01D303-3的10~17页。或参考附件,我以前做过的一项目。
回复
sxwwg001
2013年12月13日 15:17:06
10楼
本帖最后由 sxwwg001 于 2013-12-13 15:20 编辑

两台水泵循环运行,有手动自动控制。手动时可运行任意一台泵,也可两台同时运行。自动信号由液位浮球控制,循环时间由时间继电器控制。时间继电器采用DH48S-S型,两组时间可任意设定从1秒至99小时。 已运行一年多了,一切正常。