标高错了怎么处理
pei13777739494
2013年12月12日 12:00:28
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-16 08:03 编辑 各位大神帮忙出出主意。事情经过是这样的 :打地下室标高的时候打了建筑标高(1m线),忘记跟内架班组说了,现在顶板浇灌好了,但顶板标高跟正负零平了。本来该低5cm的,错误是要打混凝土的时候打标高线才知道架子高了。请问一下上部结构是否需要把正负零抬5cm,还是就继续将错就错?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-16 08:03 编辑

各位大神帮忙出出主意。事情经过是这样的 :打地下室标高的时候打了建筑标高(1m线),忘记跟内架班组说了,现在顶板浇灌好了,但顶板标高跟正负零平了。本来该低5cm的,错误是要打混凝土的时候打标高线才知道架子高了。请问一下上部结构是否需要把正负零抬5cm,还是就继续将错就错?
免费打赏
victor_911maker
2013年12月14日 23:16:39
13楼
和业主、监理沟通下,把正负零提高5cm比较好,不是什么问题。最好自作主张别每层减1cm。